Тимур888 написал:

  1. "Должны быть указаны мощности потребителей". Не стал нагромождать схему, а так то все примерно "стандартно". Для кондея указал 18блок - это 5кв.

Тимур888, У кондиционеров не надо путать холодопроизводительность(18BTU~5.5кВт) и потребляемую мощность(около 2кВт для 18BTU).

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

19.09.2019 в 14:54:54

tyuk, Нет там 2 кВт...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

19.09.2019 в 16:26:38

Тимур888, 1.У Вас та же беда, что и у всех хозяев. Хозяева надеются, что наемные электрики сделают всё, как нужно. Я категорически настаиваю - даже не мечтайте. Всё будет сделано настолько хорошо, несколько Вы будете знать - что, почему и как должно быть сделано. Иначе мастера Вам налепят неизвестно что, и потом всю жизнь будете мучиться и разбираться. Стандартный путь ремонта квартиры для хозяина - изучение теории ремонта, хотя бы 1-дневная практика, представление своей схемы питания на форум, её месячное обсуждение, плотный контроль за мастерами. 2.Забудьте совок, как страшный сон. 3.Строители руководствуются недействующими, дурными ПУЭ, которые из 5 систем заземления (правильнее - питания) выбрали 2 любимых, которые не предусматривают прямое заземление потребителей. Зато предусматривают смертельно опасное зануление. Если хотите остаться живым - нужно сделать собственное заземление, так или иначе его можно сделать в любом жильё. 4.Естественно, УК препятствует любым изменениям в этажном щите. И ключи от него забирают, и заставляют жильцов подписывать обязательства, что те не будут там ничего менять. Пока нужно сделать изменения явочным порядком с надеждой, что УК не будет сильно разбухать. Если все-таки будет - будем думать, как поступать. Замена рубильника под напряжением - опасная работа. Но для здравомыслящего электрика, с крепкими нервами, с применением мер осторожности - вполне выполнимая. Я за 20 лет несколько раз коротнул, без особо тяжёлых последствий. 5.В этажном щите ничего, кроме вводного автомата, стоять не должно. Вся остальная защитная аппаратура должна стоять в квартире. 6.Схему нужно рисовать исчерпывающе информативную. Не влезет на одну картинку - сделайте две. Скажем, этажи отдельно. У проектировщиков схема - длинная полоса. У Вас - старайтесь делать развитие схемы слева направо и сверху вниз, без возвратов линий налево. 7.Не стоит ссылаться на стандартность схемы. Нет никаких стандартов. У кого на кухню 1 линия розеток, у кого 2, а у кого и 5. Рисуйте свою. 8.Правильно пишите единицы измерений. Глаз электриков режет "кв". 9.Есть Вас интересует разумность схемы - есть разница, как и от чего (принципиально и монтажно) запитать разную технику. Скажем, есть разные способы и места расположения розеток на кухне. Электропитание кухни - это вообще очень большой разговор. Скажем, я предлагаю пустить в каждую комнату по 2 маломощные линии питания розеток. И как будут выглядеть эти линии - видно только на плане. 10.План кабельных трасс - стандартная составляющая нормального проекта ремонта. 11.Дело хозяйское - что показывать, а что не показывать на форуме.

0
Тимур888
Тимур888
Новичок

Регистрация: 18.09.2019

Москва

Сообщений: 14

19.09.2019 в 16:44:43

tyuk, вот я недоглядел, реально около 1,7кВт., спасибо

0
Тимур888
Тимур888
Новичок

Регистрация: 18.09.2019

Москва

Сообщений: 14

19.09.2019 в 16:59:28

elalex,

  1. Вот и пытаюсь разобраться, читая форумы и выслушивая разные экспертные мнения.
  2. Ну совок то никуда не делся.
  3. Можно в двух словах как сделать заземление в квартире на верхнем этаже?
  4. Мои строители без проблем открыли шкафчик. Думаю, что им смелости не хватит менять рубильник под напряжением, да и не сильно он мешает?! Место есть.
  5. "Противопожарное" УЗО обычно в подъездном ставят, как я вижу.
  6. Склеил как раз чтоб здесь опубликовать. Вроде не перегружено. Будет перегружено, никто не захочет смотреть.
  7. Линии еще дорисую, для себя хотя бы, но видимо уже позже.
  8. "кв" не нашел на схеме?!
  9. В этом наверное есть резон, но мне было проще все розетки сделать одинаково "мощными", чтоб не забивать потом голову куда-что можно-нельзя. Так понимаю стандартные розетки 16А тянут.
  10. Трассы проложены, тут уже поезд ушел.

0
Тимур888
Тимур888
Новичок

Регистрация: 18.09.2019

Москва

Сообщений: 14

19.09.2019 в 17:23:45

Куда-то два последних больших сообщения делось?!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

19.09.2019 в 17:37:50

Тимур888 написал: Куда-то два последних больших сообщения делось?!

Тимур888, Моя не знать. Это к администрации...