Аватар пользователя
Кирилл Р

Местный

Регистрация: 10.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

22.09.2019 в 00:37:54

Будет ли функционировать данная система должным образом? Заужать байпас или нет?

Термостатический клапан Danfoss RA-G «Корабль» 9 эт., однотрубная, верхний розлив. Так как первый этаж хочу снимать с радиатора максимум, а клапаном пользоваться в редкие дни, когда на улице тепло, а отопление жарит на полную. Голова с выносным датчиком, установлю где похолоднее.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.09.2019 в 00:59:59

Кирилл Р, МП откуда на схеме? Нет ничего хуже металлопластика в однотрубной СО.

0
Аватар пользователя
Lukianos

Местный

Регистрация: 18.09.2019

Киров

Сообщений: 42

22.09.2019 в 02:32:13

Кирилл Р, откуда вторая труба на схеме? Боже упаси от алюминиевого радиатора на центральном отоплении, ещё и с однотрубкой.

0
Аватар пользователя
Кирилл Р

Местный

Регистрация: 10.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

22.09.2019 в 13:19:38

Mazayac, ЖЭК сменил стояк на м/п.

0
Аватар пользователя
Кирилл Р

Местный

Регистрация: 10.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

22.09.2019 в 13:20:09

Lukianos, это подача.

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

22.09.2019 в 15:48:48

Кирилл Р, а теперь сами подумайте, стояк одного диаметра, байпас меньше, термоклапан закрыл от жары полностью радиатор, весь поток пошел через заужение и скорость стояка упала. Кто-то снизу и сверху стал мерзнуть. Норм?

0
Аватар пользователя
Кирилл Р

Местный

Регистрация: 10.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

23.09.2019 в 06:57:40

Mandalore105,

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

23.09.2019 в 07:20:49

Кирилл Р написал: Mandalore105,

Кирилл Р, во втором предложении - бред

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.09.2019 в 07:48:24

BV, на рисунке тоже бред. Заужение дюймового стояка до 1/2" - мрак и ужас.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.09.2019 в 07:52:00

Кирилл Р, при установке термоклапана байпас нельзя заужать. Схема рабочая и без заужения, однако если все 9 этажей собраны на металлопластике, да ещё указанного диаметра - кранты Вашему отоплению. Чрезвычайно мал диаметр и порядка сотни заужений на стояке (в каждом МП фитинге). Гидравлическое сопротивление стояка резко возросло, объём проходящего через него в единицу времени теплоносителя упал, скорость циркуляции снизилась, температура ТН, дошедшего до последнего в цепочке радиатора, будет печальной.

0
Аватар пользователя
Кирилл Р

Местный

Регистрация: 10.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

23.09.2019 в 12:31:38

BV, я бы здесь не спрашивал если бы знал, что не бред. Дальше мысль продолжить сил не хватило?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

23.09.2019 в 12:58:35

Mazayac написал: BV, на рисунке тоже бред. Заужение дюймового стояка до 1/2" - мрак и ужас.

Mazayac, верно. Не заметил.

Кирилл Р написал: BV, я бы здесь не спрашивал если бы знал, что не бред. Дальше мысль продолжить сил не хватило?

Кирилл Р, не вижу смысла обсуждать все бредни в интернете.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

23.09.2019 в 12:59:59

Кирилл Р написал: Mazayac, ЖЭК сменил стояк на м/п.

Кирилл Р, жалуйтесь в жилинспекцию на ваш ЖЭК

0
Аватар пользователя
Кирилл Р

Местный

Регистрация: 10.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

23.09.2019 в 15:26:34

BV, насильно кто-то просит?

0
Аватар пользователя
Кирилл Р

Местный

Регистрация: 10.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

23.09.2019 в 15:29:12

BV, зачем мне на них жаловаться? Заменили старые советские стояки на м/п. Весь подъезд узнал что такое горячие радиаторы.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу