Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

22.10.2019 в 13:28:10

ingvarhost написал: Serge3leo, там я не совсем понятно написал. Стоял тоже IEK, сгорел со спецэффектами, причем уже поздно вечером. Я смог достать тем же вечером этот ABB и поставить. Пока что ABB вполне живой ))

ingvarhost, не суть, спецэффекты, к гадалке не ходи, результат некачественного монтажа и некачественной эксплуатации, монтажник не дотянул, тот кто обслуживает не подтянул.

0
ingvarhost
ingvarhost
Новичок

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

22.10.2019 в 13:31:05

dokar, хорошо, положим 2 УЗО на 40А достаточно, но что плохого будет с двух УЗО на 63А? Разница в стоимости минимальна.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

22.10.2019 в 13:44:35

ingvarhost написал: dokar, хорошо, положим 2 УЗО на 40А достаточно, но что плохого будет с двух УЗО на 63А? Разница в стоимости минимальна.

ingvarhost, А кто возражает ? Просто, проектировщик с потолка советов не дает.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

22.10.2019 в 15:20:42

dokar, Вам, как и большинству, в данной теме больше делать нечего...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

22.10.2019 в 15:24:26

Правильно. Собирайте. :yu:

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

22.10.2019 в 16:48:59

Если есть возможность, то свет распределите так 2 УЗО = Комнаты 1+2 1 УЗО = Кухня, с/у, коридор

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.