Здравствуйте.Стоит котёл Протерм рысь 24. Уже 8лет.В последнее время, в режиме отопления, днем работает нормально а 20,00 +- начинает отключаться. Выдает ошибку f04. Перезапуск не помогает. Поработает немного и опять ошибка. Утром запускается и работает нормально до вечера. И так уже дня четыре. Подскажите что может быть с ним. Стоит стабилизатор. Напряжение ночью 235-240. Заранее спасибо всем за советы
jenek75, вызывайте сервисника по котлам.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
jenek75, такой внешней причиной может быть только низкое давление газа. Я не слышал, чтобы его начинали в России бодяжить, но это вторая возможная причина. Понаблюдайте за горение газовой плиты до и после 20 часов.
Спасибо за ответы. Котёл стоит у родителей в Украине.Сервисники приходили уже два раза. То давление воды поднимут то что то почистили. За давление думал. Сейчас газ там могут бодяжить.
Какие мысли ещё есть
jenek75, дымоход проверяли?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Дымоход проверяли. С газом проблемы. Вечером иногда языки пламени оранжевые. Сегодня опять сервисник приходил. Почистил, попылесосил. Сказали что б давление газа может поднять,а он говорит что давление газа в этих котлах не выстовляется. Будем наблюдать бальше
Опять выключился. Днём языки голубого цвета. Давление он не проверял. Будем вызывать опять
jenek75, попробуйте в проблемное время открыть форточку. Это частный дом или многоквартирка?
Это 2-х подъездный, 2-х этажный жилой дом. А форточку зачем. Он же турбо. Закрытая камера. И всё так же выключается. Опять сэрвисника ждем. Походу и он ни черта не знает, что с ним.
jenek75, Вам хотя бы изначально настраивали давление газа на максимум и минимум на газовом модуляторе котла?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Всем спасибо за советы. Поменяли плату и всё стало нормально работать.