Аватар пользователя
Александр7777

Местный

Регистрация: 08.08.2019

Москва

Сообщений: 43

17.10.2019 в 13:51:13

Добрый день! Вопрос по адгезии механизированной штукатурки мп75. Бетонные стены, дом п44. Померили вчера адгезию минимальный результат 0.12 мпа, средний результат 0.25 мпа, по гост требуется 0.3 мпа. Штукатурка везде держится. Не бухтит. Требуется ли переделывать где прочность ниже чем по Гост? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Александр7777

Местный

Регистрация: 08.08.2019

Москва

Сообщений: 43

17.10.2019 в 18:18:40

По тр137-03 требования к адгезии 0,2

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

18.10.2019 в 10:48:11

вот кому-то делать нечего..,какая прочность то низкая..,на зжатие или на растяжение..?или на изгиб..?

0
Аватар пользователя
LDM (diplux)

Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 281

18.10.2019 в 10:49:59

ANT/D,

ANT/D написал: вот кому-то делать нечего..,какая прочность то низкая..,на зжатие или на растяжение..?или на изгиб..?

реально :applause:

0
Аватар пользователя
LDM (diplux)

Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 281

18.10.2019 в 10:51:19

Вспоминается фраза одного из классиков юмора...

..Только наши НИИ годами корпели над оптимальной формой смывного бачка унитаза :) ...

сорри за оффтоп)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу