penyazkova5_36
penyazkova5_36
Новичок

Регистрация: 13.12.2019

Гомель

Сообщений: 1

13.12.2019 в 18:48:51

Доброго времени суток. Вопрос такой. Есть щиток в нем стоит вводной автомат однополосный затем счётчик электроенергии.затем однополосный автомат на нагрузку. Ноль приходит сразу в счётчик.я подключил другого абонента таким образом. Взял фазу сверху вводного автомата а ноль с нулевой шины нагрузки. Вопрос так правильно будет считать учёт?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

13.12.2019 в 19:18:00

Учёт будет, но сделано косячно. Не нужно трогать чужие отводы от стояков, там и так как правило всё на соплях и без запаса.

penyazkova5_36 написал: ноль с нулевой шины нагрузки

До чужого счётчика или после?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140062

13.12.2019 в 20:22:12

penyazkova5_36 написал: Ноль приходит сразу в счётчик.я подключил другого абонента таким образом. Взял фазу сверху вводного автомата а ноль с нулевой шины нагрузки. Вопрос так правильно будет считать учёт?

Это понятно только Вам. Нарисуйте....

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

14.12.2019 в 00:58:21

penyazkova5_36 написал: Вопрос так правильно будет считать учёт?

Фото не прикрепилось. В любом случае нельзя подключать другого абонента к чужому автомату и счётчику. Да и сети за это по головке не погладят.

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

14.12.2019 в 07:49:39

penyazkova5_36 написал: вводной автомат однополосный

однополюсный

penyazkova5_36 написал: счётчик электроенергии

электроэнергии

penyazkova5_36 написал: я подключил другого абонента

Этот другой абонент подключён после счётчика? Если до счётчика, то так нельзя делать. Если после счётчика, то другой абонент будет платить за потреблённую электроэнергию или будет воровать энергию у первого абонента? А может под абонентами подразумеваются просто две разных нагрузки, а физически платит один? Если подключили после счётчика и фазу и ноль, то нормально. Лучше, конечно, чтобы автомат до счётчика стоял двухполюсный.

0

ИМХО (IMHO)

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

14.12.2019 в 18:35:02

penyazkova5_36, меньше слов, схему - в студию!

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.