Аватар пользователя
anbokor

Местный

Регистрация: 09.08.2019

Иркутск

Сообщений: 6

28.12.2019 в 15:12:21

Здравствуйте. Нужен совет. В доме 190м2 установлен настенный газовый котёл Federica Bugatti 24 eco. Система однотрубная. 3 контура по три радиатора на каждом и 1 с четырьмя (биметалл). При установке температуры на 55 градусов теплоносителя котёл работает минут 15-20 , 3 минуты отдыхает при достижении 59 градусов теплоносителя. При установке температуры 60 градусов и выше, не может набрать температуру отключения, горелка постоянно горит. В доме температура воздуха 24-25 градусов, на улице -10..-20. Я предпологаю, что по одному контуру из 4 радиаторов приходит сильно остывший теплоноситель, т.к. контур очень длинный и трубы идут в стене ещё и северной, поэтому котёл сразу начинает греть воду по кругу и не отключается. Поможет ли установка комнатного терморегулятора? Или есть другое решение?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.12.2019 в 19:50:59

Система однотрубная

Занавес. Проще переделать на двухтрубку, чем пытаться балансировать эту ленинградку на таком объёме. Схемы нет, фото нет, догадайся мол сам...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу