Добрый день мастерам. Понимаю, что тема набила оскомину, однако.. Сделал пристройку к деревянному дому 2,2х6,5м. Предполагается совмещённый санузел и сени (если хотите прихожая). Пристройка сообщается с улицей через деревянную дверь(50 мм). Стена из газосиликатных блоков (150 мм), посаженных на клей, утеплена 2 слоями каменной ваты плитами 50 мм, затем пароизоляционная плёнка (гладкой стороной к вате), рейка 25 мм и по ней - сайдинг. Полосы пароизоляции между собой подворачивал и "пришивал" степлером. Внутри - "тёплый" пол. При -3 на улице и минимально открытом регуляторе "тёплого" пола в помещении - +15. Санузел пока не используется. Стены изнутри пока не отделаны. Под утеплителем снаружи газосиликат ничем не отделан.С длинной стороны пристройки два пластиковых окна с двухкамерными стеклопакетами Rehau 1,2х1,8м и 0,6х0,7м. Погода ни разу не зимняя. Днём +3 - +5, ночью от -3 до +1, достаточно влажно. Что напрягло? Сегодня утром обратил внимание на стекающий конденсат на улице в 4 местах, с гладкой стороны пароизоляции (нижний край пароизоляции пришит степлером к брускам). Утеплитель снизу (где удалось пощупать рукой) буквально пропитан конденсатом в этих местах. Соответственно мокрый и брусок обрешётки. Чем может быть обусловлено? Если ошибка монтажа - в чём? Брусок, канеш, обрабатывал Сенежью, но мокрый деревянный брусок не радует. С благодарностью выслушаю все конструктивные соображения.
P.S. На всех окнах небольшое запотевание, высотой (шириной), до 1,5 см.
P.P.S. Ещё раз прощупал (насколько возможно) утеплитель внизу - процентов 75 по длине, вдоль фундамента, чувствуется вода, в большей или меньшей степени