IGGI
IGGI
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 132

19.03.2007 в 15:22:29

Поставили вытяжку, гофра от вытяжки поднимается на пол метра вверах, а потом на два метра уходит вправо. нужно ли ее крепить? если да то как?

Еще есть у меня сомнения, мастер говорит, что не смог пробить дырку под 120ю гофру, надо мол переходник ставить 120-100, но ведь гофра не случайно такого размера, наверняка расчитано под произовдительность вытяжки, она у меня максимально 800кб.м. дает.

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

19.03.2007 в 17:34:38

  1. Вертикально гофра не ставится ( если только она не жесткая или полужесткая), если делать нормально, то вертикаль должна быть жесткой.
  2. Крепить нужно и и притом с небольшим натягом и без провисания. Крепится монтажной лентой к стене, потолку и т.д.
  3. Для 800 кубов и 120-ой гофры мало а Вы хотите поставить сотку. Это почти тоже самое что вытяжку никуда не подключая по воздуху и закрыв выхлоп включите ее в сеть
0
Ярослав_М
Ярослав_М
Резидент

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

19.03.2007 в 18:22:31

Для 800 кубов и вентканал в доме узковат. Мдя, бедные соседи.

0
IGGI
IGGI
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 132

19.03.2007 в 18:30:44

если для 800 кубов 120 мало, то почему тогда 120 диаметр трубы из вытяжки, к которой гофра крепится? получается, что пользоваться вытяжкой придется только на 1 и 2 скоростях.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

19.03.2007 в 19:41:47

2IGGI

IGGI написал : если для 800 кубов 120 мало, то почему тогда 120 диаметр трубы из вытяжки, к которой гофра крепится? получается, что пользоваться вытяжкой придется только на 1 и 2 скоростях.

при скорости потока 8м/с и расходе 800м3/ч необходим воздуховод диаметром около 180 мм
а с чего вы взяли что подключив вытяжку к шахте вы получите расход 800 м3/час - это расход на нулевом сопротивлении магистрали.нагрузив ее на канал волшебные метры мигом улетучатся (особенно без притока).

Если вы живете в многоэтажном доме 99% из 100 у вас естественная вентиляция и в проекте не предусмотрено что вы будите ставить вытяжку в канал. Соседи сверху и снизу очень обрадуются запаху жаренного,а ведь именно туда с удовольствием будет дуть ваша вытяжка используя путь наименьшего сотротивления.

0
IGGI
IGGI
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 132

20.03.2007 в 07:33:09

спасибо за консультацию, буду крепить на монтажную ленту и пользоваться только 1 и 2 скоростью. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу