03.02.2020 в 14:03:52
AlexeyL, Получается люди в коментариях писали правильно... Водное узо 300ма обеспечит защиту человека но тем самым создаст неудобства с полным отключением заведения.
03.02.2020 в 14:04:25
AlexeyL,Жалко что вы не дотронетесь, до этого холодильника ,если у него будет утечка,ой жаль
03.02.2020 в 14:08:41
ebf, Так вот и я о том-же... Всё-таки правильнее установить два узо 30ма на каждый холодильник отдельно. Или нет...? :(
03.02.2020 в 14:14:16
Vladimir.2210 написал: Так вот и я о том-же.
Ну тогда чего спрашиваете,вам же там находиться
03.02.2020 в 14:14:27
ebf написал: Жалко что вы не дотронетесь, до этого холодильника ,если у него будет утечка,ой жаль
Вы предполагаете, что перед этим кто-то оборвёт заземление в шнуре пиатния или в проводке?
Да, при здоровой паранойе можно подстраховаться дополнительным проводом от корпуса холодильника к местной коробке уравнивания потенциалов. На таком агрегате может быть штатный болт.
03.02.2020 в 14:15:58
Vladimir.2210 написал: Всё-таки правильнее установить два узо 30ма на каждый холодильник отдельно.
Правильнее сделать надёжное заземление и уравнивание потенциалов. Тогда и люди будут целы, и колбаса.
03.02.2020 в 14:17:57
AlexeyL написал: Вы предполагаете, что перед этим кто-то оборвёт заземление в шнуре пиатния или в проводке?
Когда людей дома фигачит током от стиралки или ещё чего ,там тоже кто то что то оборвал. Что за желание испытывать судьбу
03.02.2020 в 14:22:58
Просьба с модераторам. В названии темы замените восклицательные знаки на вопросительные. Сейчас это звучит как утверждение, а здесь очередная болталка.
03.02.2020 в 14:24:06
ebf написал: Когда людей дома фигачит током от стиралки или ещё чего ,там тоже кто то что то оборвал.
Именно так. Либо оборвал, либо (чаще) вообще не делал. В частности, контакты бытовой розетки Шуко не обеспечивают надёжного контакта PE. При неаккуратном обращении отгибаются в стороны только так.
03.02.2020 в 14:41:25
AlexeyL написал: В частности, контакты бытовой розетки Шуко не обеспечивают надёжного контакта PE.
Ох уж эти немцы,контакты у них не те,ну тогда берите французские :)
03.02.2020 в 14:59:45
Может вводное узо 300ма вообще надо было убрать ... А вместо него установить 3-х фазное узо30ма на два холодильника Вообще по моему 300ма в этом щите не место...