Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

03.02.2020 в 14:03:52

AlexeyL, Получается люди в коментариях писали правильно... Водное узо 300ма обеспечит защиту человека но тем самым создаст неудобства с полным отключением заведения.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.02.2020 в 14:04:25

AlexeyL,Жалко что вы не дотронетесь, до этого холодильника ,если у него будет утечка,ой жаль

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

03.02.2020 в 14:08:41

ebf, Так вот и я о том-же... Всё-таки правильнее установить два узо 30ма на каждый холодильник отдельно. Или нет...? :(

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.02.2020 в 14:14:16

Vladimir.2210 написал: Так вот и я о том-же.

Ну тогда чего спрашиваете,вам же там находиться

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.02.2020 в 14:14:27

ebf написал: Жалко что вы не дотронетесь, до этого холодильника ,если у него будет утечка,ой жаль

Вы предполагаете, что перед этим кто-то оборвёт заземление в шнуре пиатния или в проводке?

Да, при здоровой паранойе можно подстраховаться дополнительным проводом от корпуса холодильника к местной коробке уравнивания потенциалов. На таком агрегате может быть штатный болт.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.02.2020 в 14:15:58

Vladimir.2210 написал: Всё-таки правильнее установить два узо 30ма на каждый холодильник отдельно.

Правильнее сделать надёжное заземление и уравнивание потенциалов. Тогда и люди будут целы, и колбаса.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.02.2020 в 14:17:57

AlexeyL написал: Вы предполагаете, что перед этим кто-то оборвёт заземление в шнуре пиатния или в проводке?

Когда людей дома фигачит током от стиралки или ещё чего ,там тоже кто то что то оборвал. Что за желание испытывать судьбу

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.02.2020 в 14:22:58

Просьба с модераторам. В названии темы замените восклицательные знаки на вопросительные. Сейчас это звучит как утверждение, а здесь очередная болталка.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.02.2020 в 14:24:06

ebf написал: Когда людей дома фигачит током от стиралки или ещё чего ,там тоже кто то что то оборвал.

Именно так. Либо оборвал, либо (чаще) вообще не делал. В частности, контакты бытовой розетки Шуко не обеспечивают надёжного контакта PE. При неаккуратном обращении отгибаются в стороны только так.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.02.2020 в 14:41:25

AlexeyL написал: В частности, контакты бытовой розетки Шуко не обеспечивают надёжного контакта PE.

Ох уж эти немцы,контакты у них не те,ну тогда берите французские :)

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

03.02.2020 в 14:59:45

Может вводное узо 300ма вообще надо было убрать ... А вместо него установить 3-х фазное узо30ма на два холодильника Вообще по моему 300ма в этом щите не место...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу