Игорь1890
Игорь1890
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 28

10.02.2020 в 23:02:37

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!Сильно выгнулась труба отопления на обратке. Отклонение от оси порядка 2см. На подаче отопления с трубой все нормально. Труба полипропиленовая PP R PN 25. Стоит уже лет 10. Раньше в отопительный сезон трубу выгибало от оси на 5 мм не больше. Сейчас выгнуло критично и выгнуло трубу именно при понижении температуры на улице. Также стала более горячая вода в кране - просто кипяток, полотенцесушитель - просто огонь. Проверили: температура на отопление на подаче 90С , на обратке 60С, давление на подаче 8 бар. На улице днём плюс 2, ночью минус 3. По таблице при такой t на улице температура на подаче должна быть не выше 70с. Также, сантехник проверил трубы у соседа сверху - все ок. Снизу у соседа ещё не смотрели. Может быть причиной что-то у соседа снизу? Вопросов несколько : насколько критична ситуация с трубой, не лопнет ли? К полипропилену на отопление сейчас неоднозначное отношение. Не сорвёт ли в месте соединения с фитингом? По какой причине может выгибать именно обратку? Допустима ли температура 90с на подаче при незначительном морозе? Не может ли такую ситуацию создавать воздух в системе? Что предпринять? Заранее благодарю за помощь! Очень нужно решить этот вопрос.

0
AH-74
AH-74
Местный

Регистрация: 17.11.2017

Воронеж

Сообщений: 653

10.02.2020 в 23:33:10

Игорь1890, Вопросов несколько : насколько критична ситуация с трубой, не лопнет ли?

Критична. Лопнет.

полипропилену на отопление сейчас неоднозначное отношение.

Все знают-ему там не место, от слова «совсем».

Что предпринять?

В церковь напоследок сходить.

0
Игорь1890
Игорь1890
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 28

11.02.2020 в 00:06:22

AH-74, Полипропилен армированный. Стояки выполнены из него во всем доме во время капремонта (дом многоквартирный), не только у меня. Ирония не совсем понятна.

1
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

11.02.2020 в 00:15:17

Игорь1890 написал: Что предпринять?

Замените на железо. :confused:

Проверьте пути эвакуации, проинформируйте родных, проведите учения.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

11.02.2020 в 00:30:24

Игорь1890 написал: Труба полипропиленовая PP R PN 25. Стоит уже лет 10. Раньше в отопительный сезон трубу выгибало от оси на 5 мм не больше. Сейчас выгнуло критично и выгнуло трубу именно при понижении температуры на улице. Также стала более горячая вода в кране - просто кипяток, полотенцесушитель - просто огонь. Проверили: температура на отопление на подаче 90С , на обратке 60С, давление на подаче 8 бар.

Температура-давление близки к максимальным для полипропилена. Срок службы при этом сильно падает (до года). Дальше производитель ничего не обещает. Армировка трубы не дает прочности, скорее снижает. Делается армировка для уменьшения температурного расширения (что бы меньше выгибались).

Чините свое отопление (разумеется, не сами). Сосед этажом ниже вряд ли греет воду и качает под давлением. Скорее поломка в тепловом узле или элеваторе. Осторожнее с трубами (не наступайте на них не прикладывайте нагрузки в местах стыков и резьбы). Ремонт отопления помимо безопасности имеет и денежный аспект. Ваша УК выкатит жильцам счет за лишнее тепло. Ибо домовые теплосчетчики покажут перерасход. Излишне горячая вода на водоснабжении даст экономию (на первый взгляд). Ибо будете меньше ее расходовать. Но кипяток губителен для прокладок и прочей резины (редукторов). Поэтому вслед за экономией придет попадалово.

0
AH-74
AH-74
Местный

Регистрация: 17.11.2017

Воронеж

Сообщений: 653

11.02.2020 в 00:31:12

Игорь1890, в свидетельстве о смерти так и запишут- Полипропилен армированный.....

0
Игорь1890
Игорь1890
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 28

11.02.2020 в 00:45:41

AndyMirror написал:

Игорь1890 написал: Что предпринять?

Замените на железо. :confused:

Проверьте пути эвакуации, проинформируйте родных, проведите учения.

AndyMirror, Это шутка или все так критично?

0
Игорь1890
Игорь1890
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 28

11.02.2020 в 00:47:48

AKI написал:

Игорь1890 написал: Труба полипропиленовая PP R PN 25. Стоит уже лет 10. Раньше в отопительный сезон трубу выгибало от оси на 5 мм не больше. Сейчас выгнуло критично и выгнуло трубу именно при понижении температуры на улице. Также стала более горячая вода в кране - просто кипяток, полотенцесушитель - просто огонь. Проверили: температура на отопление на подаче 90С , на обратке 60С, давление на подаче 8 бар.

Температура-давление близки к максимальным для полипропилена. Срок службы при этом сильно падает (до года). Дальше производитель ничего не обещает. Армировка трубы не дает прочности, скорее снижает. Делается армировка для уменьшения температурного расширения (что бы меньше выгибались).

Чините свое отопление (разумеется, не сами). Сосед этажом ниже вряд ли греет воду и качает под давлением. Скорее поломка в тепловом узле или элеваторе. Осторожнее с трубами (не наступайте на них не прикладывайте нагрузки в местах стыков и резьбы). Ремонт отопления помимо безопасности имеет и денежный аспект. Ваша УК выкатит жильцам счет за лишнее тепло. Ибо домовые теплосчетчики покажут перерасход. Излишне горячая вода на водоснабжении даст экономию (на первый взгляд). Ибо будете меньше ее расходовать. Но кипяток губителен для прокладок и прочей резины (редукторов). Поэтому вслед за экономией придет попадалово.

AKI, Температура действительно близка к максимальной при которой можно эксплуатировать пп. Стоит ли трясти Теплоэнерго и Ук , чтобы понизили t до положенной по закону?

0
Игорь1890
Игорь1890
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 28

11.02.2020 в 00:50:04

Игорь1890 написал:

AndyMirror написал:

Игорь1890 написал: Что предпринять?

Замените на железо. :confused:

Проверьте пути эвакуации, проинформируйте родных, проведите учения.

AndyMirror, Это шутка или все так критично?

Игорь1890, У всех по стояку ПП, соединять ПП с железом - разумно ли?

0
Игорь1890
Игорь1890
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 28

11.02.2020 в 00:52:44

Игорь1890, Скорее поломка в тепловом узле или элеваторе. Как устранить?

0
Игорь1890
Игорь1890
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 28

11.02.2020 в 00:54:42

Игорь1890, Поиск информации о разрывах полипропиленовых труб ничего не дал. В принципе, такой информации нет. По опыту кто-нибудь сталкивался с такими случаями?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.