Добрый день! Мастер ошибся и розетка для посудомоечной машины оказалась в цоколе за самой ПММ. Перенести получалось только в рядом стоящую мойку и тоже только на уровне цоколя. Насколько критична такая ситуация? Встанет ли встраиваемая ПММ? ПММ на отдельном автомате в щитке.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.02.2020 в 00:31:10

Встанет. Я точно вижу в хрустальном шаре. Ну, если не поместится, то из ПММ можно болгаркой кусочек вырезать и вилка туда влезет.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20222

16.02.2020 в 01:01:30

Ninna написал: розетка для посудомоечной машины оказалась в цоколе за самой ПММ

Я вот не пойму , а нахрена непосредственно в нее втыкать в нее вилку ? Убираете розетку, ставите вместо нее заглушку, с отверстием в нижней части для гибкого кабеля сечением от 3х1.0. и длиной от 0.7 метра с такой вот розеткой . И пусть все это валяется под цоколем , он же обычно закрыт широким молдингом. Соединить в подрозетнике можно рычажными Wago.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113687

16.02.2020 в 01:36:56

Rumato написал: Встанет. Я точно вижу в хрустальном шаре. Ну, если не поместится, то из ПММ можно болгаркой кусочек вырезать и вилка туда влезет.

Rumato, https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

16.02.2020 в 22:07:57

Никогда не понимал розетки ниже уровня стола. Ну, а для ПММ ставил в соседнем шкафу. В Вашем случае можно поднять и поставить пусть и под мойкой, но не в цоколе, а где-то, чуть ниже мойки.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.02.2020 в 22:17:03

Ninna написал: Добрый день! Мастер ошибся и розетка для посудомоечной машины оказалась в цоколе за самой ПММ. Перенести получалось только в рядом стоящую мойку и тоже только на уровне цоколя. Насколько критична такая ситуация? Встанет ли встраиваемая ПММ? ПММ на отдельном автомате в щитке.

Ninna, я за вышеупомянутый вариант с плоской розеткой, пока нет фото и размеров бедствия :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20814

17.02.2020 в 07:45:21

Мне еще нравится это чистосердечное "мастер ошибся" :a Когда клещами вытягиваешь из них, где и что будет в кухне, они только водят руками и говорят "ну где-то здесь... но это не точно".

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10370

17.02.2020 в 09:46:32

Ninna написал: Насколько критична такая ситуация? Встанет ли встраиваемая ПММ?

Так зависит от мойки и розетки.

План Б, срезаем вилку и собираем контакты без розетки.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

17.02.2020 в 09:58:48

ser000 написал: срезаем вилку и собираем контакты без розетки.

А что, так можно? Не... Я за вариант с розеткой в соседнем отсеке, пусть даже в мойке.

0
Аватар пользователя
Ninna

Местный

Регистрация: 17.05.2019

Нахабино

Сообщений: 23

18.02.2020 в 21:22:12

Radio, вот не надо этого, пожалуйста. Как раз проект кухни был готов давным давно и расстановку мастер получил. А вот кабель вывел не там.

0
Аватар пользователя
Ninna

Местный

Регистрация: 17.05.2019

Нахабино

Сообщений: 23

18.02.2020 в 21:26:47

Спасибо всем ответившим. Если не встанет ПММ, будем делать, как посоветовал dokar.