BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

21.02.2020 в 02:30:41

verhov написал: Сеть отвратная, тестором мерил без нагрузки, 190 В, включаю 2-х Кватный обогреватель с вентилятором, 170, 1-КВт 180.

в автомате магнитный расцепитель при КЗ может не сработать, провода будут греться... пока тепловое в автомате не сработает

verhov написал: Схемы заземления так и не понял как и чем отличаются, читал долго, пытался понять, не врубаюсь, может кто нить когда нить объяснит под кружку чая и на пальцах.

ноль сети соединен с штырем заземления TNSC, не соединен - ТТ далее у каждой - свои обязательные нюансы...

Ваша дохлая двухпроводка не может стать TNCS - потому, что дохлая...

И даже в случае ТТ - от удара током защитит, но от пожара при КЗ - может и нет

0
verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

21.02.2020 в 11:12:57

Так все таки, коробка такая подойдет? отдельный маленький бокс на 2р что бы быстро все отключать подойдет? Или снять крышку и отрубать все при помощи вводного 2Р (сделать ввод в него, а потом в щетчик и из него в УЗО и тд)

0
verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

24.02.2020 в 20:58:02

Ломал ломал голову и все таки решил заказать пластиковый бокс, потому как халявный счетчик (старый с дачи) на 3 винта, стальной бокс дороже. Да и все таки заземления нет. Нарисовал схему, 2 вопроса

  1. можно ли вводной автомат на 25А перенести перед счетчиком? Нужен уходя отрубить все.
  2. есть ли смысл поставить розетку без узо? (тут знакомый жаловался, что у него некоторое оборудование отрубает узо, при этом типа исправное :))

И еще, на ИБП (12 вольтовый, что бы над входом что то подстветить и в подвал спустится) и 12 вольт для подвала/переноски, 6А как понимаю за глаза?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

25.02.2020 в 15:00:34

verhov написал: (тут знакомый жаловался, что у него некоторое оборудование отрубает узо, при этом типа исправное :))

:killyourselfbywall:

0
verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

25.02.2020 в 20:38:43

BV написал: :killyourselfbywall:

Это кажется китайский компрессор, может на землю была течка у него (земля настоящая, штырями перед гаражом).

А на счет вводного автомата? И автоматов на низковольтное оборудование, завтра хотел съездить в какой нить "свет" и купить установочный провод и автоматы + завтра приедет из инета корпус и счетчик.

Ковырялся еще сегодня в инетпомойке под названием али, может кто тыркнет ссылкой на ящики в которые можно поставить транс + стабилизатор? А то эта помойка выбешивает, там хрен что найдешь по нормальному, цены скачут дико + доставки то нормальные то на май.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

25.02.2020 в 23:00:47

verhov написал: можно ли вводной автомат на 25А перенести перед счетчиком? Нужен уходя отрубить все.

А кто запрещает? Нужно а не можно, только его в бокс под пломбировку нужно поставить.

verhov написал: есть ли смысл поставить розетку без узо? (тут знакомый жаловался, что у него некоторое оборудование отрубает узо, при этом типа исправное :))

И куда я только УЗО не ставил и даже сам иногда не верил, что будет нормально работать, а оно работает. У меня не было ещё не одного случая, чтоб УЗО срабатывало просто так.

verhov написал: И еще, на ИБП (12 вольтовый, что бы над входом что то подстветить и в подвал спустится) и 12 вольт для подвала/переноски, 6А как понимаю за глаза?

А зачем над входом 12 вольт? Про подвал согласен, только там ставиться не ИБП, а трансформатор, чтоб развязка от сети была.

По схеме непонятно, почему ИБП и 12В подключено к УЗО без автомата? Номинал УЗО я бы поставьте хотя бы на 40А. На освещение можно 6А поставить, я сейчас только 6А ставлю на свет, хотя много зависит от линии и от задач. Вводной автомат и на освещение, покупайте с характеристикой С, остальные - В. Можете поставить 1 автомат 16А с характеристикой С, на какую то розетку конкретную, так сказать на всякий случай типа сварки.

0
verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

25.02.2020 в 23:41:13

Songo написал: А кто запрещает? Нужно а не можно, только его в бокс под пломбировку нужно поставить.

Ок, так и сделаю тогда.

Songo написал: По схеме непонятно, почему ИБП и 12В подключено к УЗО без автомата?

Уставший рисовал... это автоматы, которые потом запитают ИБП и трансформатор на 12 вольт.

Songo написал: А зачем над входом 12 вольт?

Ну что бы включится и было бы хотя бы часть гаража освещено, может еще куда нить 1-2 светодиодных модуля протянуть (на 4 светодиода)

Songo написал: Про подвал согласен, только там ставиться не ИБП, а трансформатор, чтоб развязка от сети была.

транс, мост, стабилизатор на 12 вольт.

Songo написал: Можете поставить 1 автомат 16А с характеристикой С,

Ок, это к верстаку, там больше всего надеюсь возится.

Songo написал: Номинал УЗО я бы поставьте хотя бы на 40А.

тут на авито нашел типа новые УЗО по 300 р. жаба душит за 1000+ брать в магазине., на сколько критично, что вводной автомат 25 и УЗО на такой же ток?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

25.02.2020 в 23:55:01

verhov написал: Ну что бы включится и было бы хотя бы часть гаража освещено, может еще куда нить 1-2 светодиодных модуля протянуть (на 4 светодиода)

А чем обычные светильники светодиодные на 230В на потолке не устраивают?

verhov написал: транс, мост, стабилизатор на 12 вольт.

Ок. Это если для светодиодного освещения.

verhov написал: тут на авито нашел типа новые УЗО по 300 р. жаба душит за 1000+ брать в магазине.

Берите УЗО IEK, дшево и работают + электромеханические.

verhov написал: на сколько критично, что вводной автомат 25 и УЗО на такой же ток?

Не критично, просто обычно беру на номинал выше, запас в УЗО лишним не бывает :). Если УЗО типа IEK, то у них цена от номинала особо не меняется.

0
verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

26.02.2020 в 00:07:39

Songo написал: А чем обычные светильники светодиодные на 230В на потолке не устраивают?

упс типа РАПАН (кажется так он называется, для сигнализаций)

Songo написал: Не критично, просто обычно беру на номинал выше, запас в УЗО лишним не бывает :). Если УЗО типа IEK, то у них цена от номинала особо не меняется

так в магазине то они от 1к рублей :( А тут 300, сколько печенек можно купить дополнительных :) Все модули будут ИЕК, вроде бы качество стабильно нормальное.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

26.02.2020 в 09:34:51

verhov написал: так в магазине то они от 1к рублей :( А тут 300,

Ну так УЗО есть электронное и электромеханическое, электронное не будет работать, если ноль пропадёт. За 300р скорее всего электронное.

0
verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

26.02.2020 в 15:28:02

Songo написал: Ну так УЗО есть электронное и электромеханическое, электронное не будет работать, если ноль пропадёт. За 300р скорее всего электронное.

Все ходы просчитаны ;) Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2Р 25А 30мА IEK

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.