накидал схему рщ для 4-х комнатной квартиры. может кто чего посоветует? что лишнее, что добавить, что заменить?

27.04.2020 в 20:27:56
накидал схему рщ для 4-х комнатной квартиры. может кто чего посоветует? что лишнее, что добавить, что заменить?

27.04.2020 в 20:46:47
Gual, убрать все, найти специалиста и поручить ему! У вас какое образование? Почему, из тех кто здесь выкладывает схемы на "оценку" считает, что может сделать сам? Ждем от вас разводки водоснабжения и канализации, подготовку стен и т.д.
27.04.2020 в 20:53:34
dmitrovski написал: Gual, убрать все, найти специалиста и поручить ему! У вас какое образование? Почему, из тех кто здесь выкладывает схемы на "оценку" считает, что может сделать сам? Ждем от вас разводки водоснабжения и канализации, подготовку стен и т.д.
dmitrovski,а по существу есть , что сказать? или только свое "я" вставить надо? с водой и канализацией в другой теме вопрос задам, когда дело дойдет
27.04.2020 в 21:28:21
Gual, хм, на каждую лампочку по автомату... хватит пару автоматов на весь свет неотключайка лишняя, УЗМ лишнее
27.04.2020 в 21:55:06
Gual, кондеи будете в розетки включать? П.С. Дом какого года? П.П.С. Что стоит в ЩЭ?
27.04.2020 в 22:06:34
Gual написал: накидал схему рщ для 4-х комнатной квартиры. может кто чего посоветует? что лишнее, что добавить, что заменить?
для начала неплохо но готовьтесь к многодневному пережевыванию соплей
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.04.2020 в 22:09:44
Gual, Свет и розетки перемешать под разные УЗО. Иначе сработает УЗО свет и ни где его не будет. На входе у вас АВ с50А, а после него АВ С63А УЗО 10мА на ванну, с одно стороны хорошо, тем более если дети. Но будьте готовы к возможным ложным срабатываниям. На духовку С20А не нужно. Вполне должно хватить С16 ( зависит от мощности)
27.04.2020 в 22:13:43
nezlo написал: будьте готовы к возможным ложным срабатываниям
не нужно глупости транслировать, тем более, в разделе "Электрика"
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.04.2020 в 22:21:44
СтранникXXI написал: Gual, кондеи будете в розетки включать? П.С. Дом какого года? П.П.С. Что стоит в ЩЭ?
СтранникXXI,1. кондеи в розетки.
27.04.2020 в 22:23:06
nezlo написал: Gual, Свет и розетки перемешать под разные УЗО. Иначе сработает УЗО свет и ни где его не будет. На входе у вас АВ с50А, а после него АВ С63А УЗО 10мА на ванну, с одно стороны хорошо, тем более если дети. Но будьте готовы к возможным ложным срабатываниям. На духовку С20А не нужно. Вполне должно хватить С16 ( зависит от мощности)
nezlo, ав 63 как рубильник стоит
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.