СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

27.04.2020 в 23:08:38

Gual, "неотключайки" - баловство. "Влажные зоны" - чушь. Линии освещения можно раза в 2 сократить. Отдельнвя линия на розетки прихожей совершенно ни к чему. Получается: вводной АВ, УЗМ, пара УЗО, между ними распределяете оставшиеся 10-11 линий таким образом, чтобы под каждым УЗО были все виды линий (мощные ЭП, розеточные, световые). Все это добро в щит 24М. Дешево и сердито.

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

28.04.2020 в 02:26:03

Gual написал: ав 63 как рубильник стоит

Понятно. В реальности тогда проще рубильник поставить. Они от АВ иногда цветом рычага отличаются, что визуально удобно, сразу видно что хватать.))

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.04.2020 в 14:21:19

Gual, схемы форума не пробовали смотреть ссылка? Тёплый пол, водгрей, аквастрож, посудомой планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Gual
Gual
Новичок

Регистрация: 26.04.2020

Омск

Сообщений: 9

28.04.2020 в 19:30:50

Рнр

0
Gual
Gual
Новичок

Регистрация: 26.04.2020

Омск

Сообщений: 9

28.04.2020 в 19:32:23

megrad написал: Gual, схемы форума не пробовали смотреть ссылка? Тёплый пол, водгрей, аквастрож, посудомой планируете?

megrad, в схеме не отмечена посудомойка, микроволновка, чайник и прочая кухонная мелочь. Их думал на кухонную группу посадить

0
Gual
Gual
Новичок

Регистрация: 26.04.2020

Омск

Сообщений: 9

28.04.2020 в 19:35:32

megrad написал: Gual, схемы форума не пробовали смотреть ссылка? Тёплый пол, водгрей, аквастрож, посудомой планируете?

megrad, полов, аквы и бойлеров не будет

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7571

28.04.2020 в 19:52:50

Gual, какого производителя вы хотите использовать и сколько на это потратить? Самый лучший вариант, это посадить все розеики и технику на диф.автоматы. С.М., П.М.М. и кондиционеры, это три отдельных дифа, ничего на них больше вешать не надо

0
Gual
Gual
Новичок

Регистрация: 26.04.2020

Омск

Сообщений: 9

28.04.2020 в 21:23:53

dmitrovski написал: Gual, какого производителя вы хотите использовать и сколько на это потратить? Самый лучший вариант, это посадить все розеики и технику на диф.автоматы. С.М., П.М.М. и кондиционеры, это три отдельных дифа, ничего на них больше вешать не надо

dmitrovski спасибо за ваше участие, но вашу точку зрения я уже уловил в первом посте.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.04.2020 в 21:30:04

dmitrovski написал: Самый лучший вариант, это посадить все розеики и технику на диф.автоматы.

Это самый дорогой вариант.

dmitrovski написал: С.М., П.М.М. и кондиционеры, это три отдельных дифа, ничего на них больше вешать не надо

Почему?

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7571

28.04.2020 в 21:41:28

Gual, ну хорошо, что поняли, а пословицу "Не в свои сани не садись", надо объяснять?

0
Gual
Gual
Новичок

Регистрация: 26.04.2020

Омск

Сообщений: 9

28.04.2020 в 22:00:50

dmitrovski написал: Gual, какого производителя вы хотите использовать и сколько на это потратить? Самый лучший вариант, это посадить все розеики и технику на диф.автоматы. С.М., П.М.М. и кондиционеры, это три отдельных дифа, ничего на них больше вешать не надо

dmitrovski, а вам?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.