Привет, прошу помочь разобраться, что поставить лучше автомат или выключатель нагрузки? К поиску не отправлять, перечитал кучу тем на форуме, ответа не нашёл. Дом серии П-3М в этажном щите стоит Диф на 40А, далле счётчик и ввод в квартиру. Буду менять проводку, в этажном щите планировал поставить выключатель нагрузки(чтобы не бегать если выключиться автомат), далее счётчик и вводной автомат в квартире, но тогда вводной кабель и счётчик останутся без защиты? В ПУЭ-7 пункт 7.1.63 говорит что надо защищать "Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках", а в 7.1.64 говориться что можно или я чего то не понимаю "Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.", объясните пожалуйста. Пункт 7.1.65 "После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется", соблюдается
03.05.2020 в 15:48:58
#6827802
Gudridge, если счётчик и линейные автоматы стоят в этажном щите, то между счётчиком и линейными автоматами можно не ставить общий автомат. Если счётчик в этажном щите, а линейные автоматы в квартире, то кабель идущий в квартиру должен иметь защиту. Это может выглядеть так:
Дело даже не в длине вводного кабеля. Если бы этажный и квартирный щиты находились бы напротив друг друга по разные стороны одной и той же стены, и для ввода в квартиру достаточно было бы просверлить дырку из этажного щита в квартиру и проложить один метр кабеля, то и в этом случае пришлось бы установить в этажном щите вводной автомат. Щиты находятся в разных помещениях.
03.05.2020 в 16:36:04
#6827841
Gudridge, учтите одну простую вещь: то, что установлено ДО счетчика самостоятельно трогать Вы не имеете никакого права. При КЗ АВДТ перед счетчиком все равно отключится. Что бы Вы ни поставили после счетчика, идти к ЩЭ все равно придется. А что, это очень далеко?
03.05.2020 в 16:56:43
#6827849
СтранникXXI, оно может быть и не так далеко, но подъезд это общественное место. Умывание, бритьё, переодевание))
03.05.2020 в 17:00:43
#6827850
Abrikos написал: СтранникXXI, оно может быть и не так далеко, но подъезд это общественное место. Умывание, бритьё, переодевание))
Abrikos, что, это непреодолимые трудности, что ли? :) И потом, вариантов все равно нет.
03.05.2020 в 17:08:34
#6827853
СтранникXXI написал: вариантов все равно нет.
И быть не может...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
03.05.2020 в 17:30:07
#6827863
Abrikos написал: но подъезд это общественное место. Умывание, бритьё, переодевание))
раз в пару лет натянуть треники...
03.05.2020 в 19:33:47
#6827920
Gudridge, АВДТ до счетчика сфоткайте и покажите; возможно, он то, что надо :) в квартирном щитке ставьте либо АВ, либо ВН, на ваше усмотрение есть еще вариант с ОМ, но это для особо продвинутых и замороченных юзеров :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.05.2020 в 23:29:52
#6832484
Благодарю всех за помощь, остановился на варианте вводной автомат >> щётчик >> кабель в квартиру >> вводной автомат >> квартирный щиток