Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.05.2020 в 23:01:33

Юрий82 написал: Электрик с мосэнергосбыта сказал купить ПУГНП 3х2,5.

Фиговый вариант, изоляция рвётся без напряга, внутри сплав какой то, с низким содержанием меди. Себе, я бы не взял.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.05.2020 в 23:25:35

Юрий82 написал: ПУГНП

это по сути ШВВП, шнур...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.05.2020 в 23:30:38

Юрий82 написал: готовлюсь морально

дерево оно живое, меняет габариты от влажности, усадку даёт не хилую, и в нем жесткие трубы не самая лучшая идея, или на них висеть будет в итоге, или ломанет где нибудь, Ваши трубы в итоге к заземлению подключаться будут?

0
Аватар пользователя
Юрий82

Местный

Регистрация: 26.10.2015

Москва

Сообщений: 103

23.05.2020 в 02:10:31

юра Т написал:

Юрий82 написал: готовлюсь морально

дерево оно живое, меняет габариты от влажности, усадку даёт не хилую, и в нем жесткие трубы не самая лучшая идея, или на них висеть будет в итоге, или ломанет где нибудь, Ваши трубы в итоге к заземлению подключаться будут?

юра Т, обязательно.

0
Аватар пользователя
Юрий82

Местный

Регистрация: 26.10.2015

Москва

Сообщений: 103

24.05.2020 в 14:43:52

Ошибся в выборе, купил протяжки из стеклопрутка, который очень жёсткий. Как результат не смог протянуть её на участке даже с одним 90° поворотом. В комплекте идёт гибкий переходник, вот такие полностью протяжки существуют?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

24.05.2020 в 15:07:50

Юрий82, кусок тросика, или толстая леска, веревка, загоняется пылесосом, но по таким поворотам в 90 градусов кабель проходит сложно

0
Аватар пользователя
Юрий82

Местный

Регистрация: 26.10.2015

Москва

Сообщений: 103

24.05.2020 в 15:28:31

Пылесосом это типа... включаем на выдув, а на конце лески шарик подходящего диаметра или как?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

24.05.2020 в 15:46:08

Юрий82, на всасывание с другого конца трубы, а к веревке прикрепить кусочек поролона или плёнки

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

24.05.2020 в 16:32:00

юра Т написал: по таким поворотам в 90 градусов кабель проходит сложно

Он вообще по ним никак не проходит, это физически невозможно.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

24.05.2020 в 17:01:31

Radio написал: это физически невозможно

Физически это может и возможно, с силиконовой смазкой/шампунем или чем-то еще. Но зачем пытаться выполнить одни предписания (монтаж в толстенных трубах), если нарушаются другие (на радиус загиба кабеля)? Короче: не бачу логіки.

0
Аватар пользователя
Юрий82

Местный

Регистрация: 26.10.2015

Москва

Сообщений: 103

24.05.2020 в 19:16:45

Почему нарушаются? Минимальный радиус изгиба провода РКГМ 2,5 равен 9,2 миллиметра, вполне проходит, при наружной диаметре 4.6мм. https://e-kc.ru/cena/provod-rkgm-2_5

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

24.05.2020 в 21:21:24

Юрий82 написал: провода РКГМ 2,5

Если проводку делать РКГМ-ом, то действительно нарушения радиуса изгиба нет. Правда ценник чуток (вдвое) выше чем у "классических" (типа ВВГ). Но судя по вашему монтажу - цена не важна.

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7139

24.05.2020 в 21:49:25

Юрий82 написал: Пылесосом это типа... включаем на выдув, а на конце лески шарик подходящего диаметра или как?

Юрий82, достаточно просто шнура диаметром 4-6 мм. за счет веса шнура неплохо засасывается... главное поставить ограничитель на шнуре с обратной стороны... + герметично соединить шланг пылесоса с трубой... А такую сборку/прокладку, как у Вас (на таких уголках), все же сподручнее делать параллельно с протяжкой кабеля... не протянуть через такие повороты любой кабель, тем более без повреждений ИМХО. С обратной стороны трубы от пылесоса, хорошо при заходе кабеля в трубу помогает вставленная в трубу "воронка", например из ПНД (тот же носик от пистолета для герметика, тот что предназначен для герметика в "колбасе") - защищает изоляцию кабеля от сдирания о стенки трубы при входе. "Воронку" имеет смысл разрезать вдоль, для удобной заправки кабеля... P.S. Про смазку уже сказали, я использую ту, что идет для сборки канализационных труб - с ней несколько легче...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.05.2020 в 02:26:46

megrad, а что это такое черненькое? Уж не пнд-ли гофра? :eek:

Хотя, может быть, пвх-металлорукав..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.05.2020 в 18:12:52

Юрий82, лучше стальная проволока 1-1,5 мм 2, именно сталистая, не отожённая. Как вариант - с одной стороны впихнуть протяжку, с другой стороны другой протяжкой поймать. На одной протяжке нужно выполнить кольцо по диаметру чуть меньше диаметра трубы, с другой стороны крючок и "рыбачить".

Юрий82 написал: вот такие полностью протяжки существуют?

Есть стальные ссылка, есть протяжка из полиэстеровой нити ссылка

Radio написал: Он вообще по ним никак не проходит, это физически невозможно.

Именно.

Юрий82 написал: Минимальный радиус изгиба провода РКГМ 2,5 равен 9,2 миллиметра, вполне проходит, при наружной диаметре 4.6мм.

Из за трения не пройдёт - нужен более плавный поворот.

Alexey_Spb написал: а что это такое черненькое

Где? :sorry:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.