Уважаемые форумчане, прошу компетентного совета.
Дано 3-х этажный таунхаус со стенами из кирпича. В одной из несущих стен на 1-м этаже сантехник сделал штробу под канализационную трубу длиной 1,5 метра глубиной и высотой - 10 см. Толщина несущей стены 380 мм. Насколько критично такая штроба для несущей конструкции стены? И какие есть варианты усиления
Vovkb написал:
Уважаемые форумчане, прошу компетентного совета.
Дано 3-х этажный таунхаус со стенами из кирпича. В одной из несущих стен на 1-м этаже сантехник сделал штробу под канализационную трубу длиной 1,5 метра глубиной и высотой - 10 см. Толщина несущей стены 380 мм. Насколько критично такая штроба для несущей конструкции стены? И какие есть варианты усиления
Vovkb,ерунда..,такая труба сама как усиление."нерухнетничего".
pool написал:
Да, не рухнет.
Тем не менее - лихо так...
Очень я сомневаюсь, что это личная его хотелка. Обычно музыку заказывают заказчики.
pool, Конечно, короба в проекте не было, но я удивлен, почему не спросили: можно/нельзя. Это ведь несущая стена. Теперь ищу компетентного совета для понимания рисков.
Vovkb написал:
...короба в проекте не было, но я удивлен, почему не спросили: можно/нельзя...
Поставьте себя на место сантехника. Унитаз в проекте есть, а короба нет... К чему спрашивать? И без вопросов всё понятно.
Не беспокойтесь, риска нет. Тем более, что там слой штукатурки ещё почти 30 мм.
Для пущего спокойствия, пусть заделку сделают цементными смесями поплотнее и с использованием забутовки (крупные обломки того же кирпича).
AndyMirror написал:
Надо ещё с другой стороны такую же сделать, тогда точно можно спать спокойно.
AndyMirror, это совет или стёб? Я рассчитывал найти совет
Vovkb, это ваш дом и вам принимать решение, как и нести ответственность.
Но сейчас модно красиво и много говорить, делать никто ничего не хочет.
380 мм для несущей стены 3-х этажного дома это даже не мизер, а просто надежда.
AndyMirror, таким проектом выстроен весь коттеджный городок. Я склонен доверять проектировщикам. А вот штроба в меня не вселяет доверия. Могли бы Вы поделиться мнением касательно самой штробы? Буду благодарен
AndyMirror написал:
380 мм для несущей стены 3-х этажного дома это даже не мизер, а просто надежда.
Смотреть надо в документацию на дом. Как в проекте разведена сантехника? Или установка унитаза в именно этом месте - это личные хотелки хозяина квартиры? Или всё вделано по проекту?
Горизонтальной штрабой уменьшили толщину несущей стены на 26 процентов. Это многовато.
AndyMirror, уж не запугивайте человека.
Если судить не поверхностно, как большинство суждений здесь, то надо смотреть проект.
Чисто гипотетически, штроба длиной 1500, а не на всю длину стены.
Поэтому кошмаров не вижу.
Действительно, это же несущая стена, чего тут пугаться.
В вопросе несущих конструкций лучше перебдеть. Никто в них не вкладывается, ибо не выгодно, поэтому запас прочности у них минимальный. Плюс экономия на материалах, рабочих и т.п. только ухудшает их характеристики.
ИМХО, надо вытащить трубу, пропылесосить, прогрунтовать, заделать цпс-300. Если обломки кирпичей ещё не выкинули, то замочить их в воде минут на 20, вытащить, дать стечь воде и при заделке штробы натолкать их в раствор. После заделки прикрыть плёнкой и в течение недели утром и вечером поднимать плёнку и брызгать водой.