Maimul
Maimul
Новичок

Регистрация: 13.08.2019

Ханты-Мансийск

Сообщений: 9

28.05.2020 в 19:57:40

musaev67 написал: Maimul, Ставьте УЗО с номинальным током выше чем сумма номиналов АВ идущих после него

musaev67,

megrad написал:

Maimul написал: Три УЗО по 63/30, плита отдельно под АВДТ 32/30

Не надо отдельное УЗО. Три УЗО и распределённая нагрузка. Смотрите схемы форума. Лет пять как всё отработано.

megrad,

bnmuyt написал:

Maimul написал: bnmuyt, Да, щит. 24 модуля с возможностью расширения до 26

Тогда убрать резерв, объединить свет попарно и все умещается. Или как пишут - три УЗО на все АВ. И места вагон.

bnmuyt, Да, так и буду делать.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

28.05.2020 в 20:53:53

Maimul написал: Добрый день!

Добрый вечер .

Maimul написал: Подскажите, пожалуйста,

а кто вам картинку нарисовал ? И очень интересно - почему он С50 в квартирный щит поставил ? Спасибо .

0

И это пройдёт ...

Maimul
Maimul
Новичок

Регистрация: 13.08.2019

Ханты-Мансийск

Сообщений: 9

28.05.2020 в 21:03:21

serj12, Добрый вечер. "Картинку" "рисовал" сам. С50 в квартире, т.к. С63 есть уже, он скорее как ВН-63

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

28.05.2020 в 22:18:49

Maimul, РКН лишнее, а какой вводной кабель? как уже выше сказано, 3 УЗО будет дешевле и не хуже

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу