Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.03.2007 в 17:38:45

is написал : Сразу говорю, откуда взята цифра выяснить не смогу. Но энергетики говорят, что при расчете подстанций и кабелей закладывается норматив 4 кВт на квартиру.

У меня только "проточник" жрёт 5КВт, а ещё и плита электрическая. Не говоря уже о зиме, когда "запускаются" обогреватели. Думаю, что я не один такой... Странно они как-то расчитывают. 4КВт - даже если плиту на максимум включить, не хватит.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.03.2007 в 17:40:09

высчитывается пиковое напряжение

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

24.03.2007 в 18:10:40

2Shem Похоже, вы путаете понятие "удельная нагрузка электроприемников квартир", по которой выбирается мощность трансформаторной подстанции, питающей весь дом и которая закладывается для 100 квартирного дома с электроплитами всего 1.5 кВт\квартира, с понятием "разрешенная мощность", которая относится непосредственно к ВАШЕЙ квартире и которая прописывается в договоре энергоснабжения, заключаемым с ЦОПом после оформления прав собственности на квартиру. Сходите в районный ЦентрОрганизацииПродаж электроэнергии и уточните там какую разрешенную мощность они запланировали прописать для ВАШЕЙ квартиры при выдаче техусловий застройщикам.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.03.2007 в 18:28:51

спасибо

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

24.03.2007 в 18:36:17

Удельная нагрузка пересчитывается через К спроса (по квартире) и К одновременности (по дому). Для квартир "повышенной комфортности": К спроса=0.8, а К одновременности для 6 квартир 0.51, для 24 квартир 0.24, для 100 квартир 0.16