oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

27.03.2007 в 07:35:28

2 garte
Мой случай. кстати описан в жирнале Практическая электротехника Электрик №4 за 2004 год, стр 5 в статье Журбы для реле ЕЛ-8, ЕЛ-10 "Еще раз о защите трехфазных электродвигателей от работы в неполнофазном режиме", для случаев глубинных насосов.

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

27.03.2007 в 07:56:36

Не читал, какие ребята ставят (тип. марка, производитель) реле не знаю, но знаю точно что от неправильного вращения фаз, от отсутствия фаз(ы) - защита точно есть, проверяли. А то что в контакторе или пускателе хр..вый силовой контакт встречал. Но увы это рабочий контакт, почаще обслуживать, подчищать, замерять переходное сопротивление контакта надо и все будет нормально

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

27.03.2007 в 08:02:55

То, что Вы описали в посте №11, это его основная работа и там оно справляется неплохо. (При пуске).

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

27.03.2007 в 21:26:24

oKELA написал : То, что Вы описали в посте №11, это его основная работа и там оно справляется неплохо. (При пуске).

А в чем же проблема была?

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

27.03.2007 в 23:38:20

garte написал : А в чем же проблема была?

то, что сказал в посте 9
если фаза исчезла при работающем двигателе, и при неотключенном пускателе, исчезнувшая фаза оказывается подключенной к реле как наводка через обмотки двигателя, и реле не срабатывает. Мне жаловались ребята обслуживающие глубинные насосы

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2007 в 01:08:40

oKELA написал : если фаза исчезла при работающем двигателе, и при неотключенном пускателе, исчезнувшая фаза оказывается подключенной к реле как наводка через обмотки двигателя, и реле не срабатывает. Мне жаловались ребята обслуживающие глубинные насосы

Не правильные какие-то ребята эти насосы обслуживают. Скважные насосы оборудуюются целыми станциями, которые следят не только за наличием фаз и фазировкой, но и контролем изоляции, сухим ходом и еще много чем, но самое главное станции контролируют ток и при пропадании любой из фаз ток резко возрастает, что приводит к остановке насоса.

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

28.03.2007 в 02:01:12

avmal написал : Не правильные какие-то ребята

у некоторых неправильных ребят под домом до двух скважин, а управление там простейшее. Я в подробности не влезал.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2007 в 02:06:58

oKELA написал : у некоторых неправильных ребят под домом до двух скважин, а управление там простейшее. Я в подробности не влезал.

Я это понимаю, но если хотят, чтобы насосы не горели, то и защиту соответствующую надо делать. Все-таки не очень дешевое удовольствие - насосы менять.

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

28.03.2007 в 02:13:33

Полностью согласен

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

28.03.2007 в 08:36:24

Прекрасно понятно что станции дорогое удовольствие, но минимум надо ставить. Если на коммутации экономят, то значит дешевле насос поменять. Поэтому грешить на что-то одно не стоит (типа РПФ) не стоит, надо нормальный пускатель или контактор ставить и плюс минимум защит (РПФ+сухой ход+защита от перекоса фаз). По деньгам не много, но ведь не делают, авось и так сойдет, а потом говорят что всяки игрушкам типа РПФ не доверяют. Надо делать все нормально не на соплях и на авось не надеяться

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.