11.07.2020 в 19:30:25
Друзья профессионалы, прошу совета: есть квартира в старом фонде,4ре этажа, электрика на лестничной клетке достаточно новая, стояк-медь, идут три фазы и земля. На лестничной клетке 3квартиры. Наш этаж сидит на одной из фаз. Вот собственно вопрос и проблема: в квартире мигают светодиодные лампочки, то ярче то тише, весьма заметно. Плавает, я бы сказал пляшет, напряжение к примеру 202, 207, 203, 208 и т.д. может и ниже опускаться, почти всегда 200 с копейками. Замеры на лестнице показали ( на двух фазах на которой наша лестница и ещё на одной) занижение и скачки, на ещё одной немного выше 220 и достаточно стабильно. Могу я сам перекинуть квартиру на эту фаз? Технически это не сложно, есть свободные болты, или ходить искать местных электриков и их упрашивать?
11.07.2020 в 19:33:49
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
11.07.2020 в 21:37:10
andre_xp написал: Технически это не сложно, есть свободные болты,
тогда в чём проблема? У нас электрики десятилетиями в щитки не заглядывают, если "нет магарыча".
11.07.2020 в 21:53:59
andre_xp написал: Могу я сам перекинуть квартиру на эту фаз?
По правилам нет. Хотя Вы собственник, но этажный щит относится к общедомовой собственности. Пишите заяву УК обязано устранить. Без оплаты.
Mutru4 написал: У нас электрики десятилетиями в щитки не заглядывают
И это правильно - пока не сломалось не фиг лезть. :p
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.07.2020 в 21:55:47
andre_xp написал: Могу я сам перекинуть квартиру на эту фаз?
По правилам нет. Хотя Вы собственник, но этажный щит относится к общедомовой собственности. Пишите заяву УК обязано устранить. Без оплаты.
Mutru4 написал: У нас электрики десятилетиями в щитки не заглядывают
И это правильно - пока не сломалось не фиг лезть. :p
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.07.2020 в 22:22:24
Mutru4, ну я с той стороны, может из опыта, не организую ли я перекос фаз. Насколько подача по фазам раскидывается с расчетом, с запасом или просто на всех поровну. Насколько критичен переброс. Как проверить. Перекинуть, включить нагрузки, посмотреть результаты по линиям, что получилось. Обратится в УК полность правильный совет, но, зачастую, проще самому сделать. Ведь просадки до 200 в пределах нормы, а незначительный перекос- не критичен. На приборы особо не влияет, все работает штатно. Но в детской комнате люстра со светодиодами как новогодняя ёлка, глаза устают. Причем, я уверен, у кого накаливания этого не ощущают.
11.07.2020 в 23:06:48
andre_xp, Всё что ниже 207В это уже не норма. Вам нужно не фазу перекидывать, а проблему решать. Пишите жалобу в УК, плохое напряжение, пусть разбираются.
12.07.2020 в 00:05:49
andre_xp написал: Но в детской комнате люстра со светодиодами как новогодняя ёлка, глаза устают. Причем, я уверен, у кого накаливания этого не ощущают.
а должно быть наоборот, нормальные светодиоды много меньше реагируют на перепады чем лампы накаливания
12.07.2020 в 07:32:58
Rumato написал: Вам нужно не фазу перекидывать, а проблему решать.
Плюсану за данный тезис. "Чужая фаза всегда лучше" - фейк обывателя :D
12.07.2020 в 13:38:24
andre_xp написал: Могу я сам перекинуть квартиру на эту фаз?
Физически вы конечно много что можете, но подумайте, а что будет если у вас в процессе перекидывания все "бахнет". Оно вам надо такую ответственность на себя брать? Общайтесь с УК, решайте пробелемы в устной и письменной форме.
12.07.2020 в 14:32:32
Спасибо за ответы, буду начинать диалог с УК
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.