Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

25.04.2007 в 23:30:49

Также для будущих поколений информация:

Emerald написал : у встраиваемых - 13 (12 у 12 модульного).

13 - это по панели, закрывающей автоматы. Сама DIN рейка, закрепленная внутри, позволяет установить на нее только 12 модулей. Т.е., не разламывая конструкцию щитка, засунуть туда 13 в ряд не получится...

0
TankBoy
TankBoy
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 797

04.02.2010 в 00:37:03

Юрка написал : Минусы [речь про ящик Legrand Nedbox]:

  • рейки близки к задней стенке.

А чем это нам грозит?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

04.02.2010 в 10:59:45

TankBoy написал : А чем это нам грозит?

Мало места для проводов. Если в щит приходит много проводов, то могут быть проблемы. Внутренний же монтаж удаётся сделать и в тесном щитке.