Впервые собираю подобный щиток, покритикуйте пожалуйста.

Щит рассматриваю Hager Golf на 36 модулей. Правильно ли раскидана нагрузка по линиям ? Каким сечением провода правильно производить разводку/коммутации в щите?

ПОДЪЕЗД 3-хфазный ввод :

40А автомат тип С 3пол , счетчик кабель ввод в квартиру 5x6

КВАРТИРА :

3-хфазный выключатель нагрузки (рубильник) 40A ----- 3 шт. реле напряжения ZUBR 40А 1-офазные (по одному на каждую линию)

Разбивка по фазам (линиям) следующая :

1) ПЕРВАЯ ФАЗА:

    После реле напряжения ZUBR 40А 1-ф:  

-автомат 16А 1пол. хар-ка С на кондиционер (СПАЛЬНЯ);

---------------------через УЗО 2-хпол. 40А 30мА тип А на :

-автомат 16А 1пол. хар-ка С на розетки (стиралка, полотенцесушитель, фен и т.д. в САНУЗЛЕ);

-автомат 16А 1пол. хар-ка С на бойлер (САНУЗЕЛ);

-автомат 10А 1пол. хар-ка С на освещение (САНУЗЕЛ);.

   Кабель ВВГнг 3х2,5 на розетки, бойлер, кондиционер.

   Кабель ВВГнг 3х1,5 на освещение.

2) ВТОРАЯ ФАЗА

       После реле напряжения ZUBR 40А 1-ф:  

-автомат 10А 1пол. хар-ка С на холодильник (КУХНЯ);

-----------------через УЗО 2-хпол. 40А 30мА тип А на :

автомат 16А 1пол. хар-ка С на розетки (микроволновка, чайник и т.п. в КУХНЕ);

автомат 20А 1пол. хар-ка С на духовку (КУХНЯ);

  Кабель ВВГнг 3х2,5 на розетки, духовку.

   Кабель ВВГнг 3х1,5 на холодильник.

3) ТРЕЬЯ ФАЗА : часть КУХНИ + другие помещения

      После реле напряжения ZUBR 40А 1-ф:  

-автомат 10А 1пол. хар-ка С на освещение (ЗАЛ, КУХНЯ, КОРИДОР); -автомат 16А 1пол. хар-ка С на розетки (ДЕТСКАЯ);

-автомат 10А 1пол. хар-ка С на освещение (ДЕТСКАЯ);

-автомат 16А 1пол. хар-ка С на розетки (СПАЛЬНЯ);

-автомат 10А 1пол. хар-ка С на освещение (СПАЛЬНЯ);

-автомат 16А 1пол. хар-ка С на розетки (ЗАЛ);

-автомат 16А 1пол. хар-ка С на розетки и свет (КЛАДОВКА);

-автомат 16А 1пол. хар-ка С на розетки (КОРИДОР);

--автомат 10А 1пол. хар-ка С на роутер (КОРИДОР);

------------через УЗО 2-хпол. 40А 30мА тип А на :

-автомат 20А 1пол. хар-ка С на варочную поверхность (2 конфорки индукционная в КУХНЕ);

-автомат 16А 1пол. хар-ка С на посудомойку (КУХНЯ);

    Кабель ВВГнг 3х2,5 на розетки, варочную поверхность, посудомойку.
    Кабель ВВГнг 3х1,5 на освещение, .
0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.07.2020 в 13:32:20

wertyz, вообще-то, схемы принято рисовать, а не описывать. Получится быстрее и понятнее. Не указана мощность ВП. В чем причина того, что куча линий оставлены без УЗО?

0
wertyz
wertyz
Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

30.07.2020 в 13:36:19

СтранникXXI написал: wertyz, вообще-то, схемы принято рисовать, а не описывать. Получится быстрее и понятнее. Не указана мощность ВП. В чем причина того, что куча линий оставлены без УЗО?

СтранникXXI, Если вы имеете ввиду выключатель нагрузки - 40А Куча линий без узо, из-за ограниченности бюджета, решили защитить УЗО только мокрые группы.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2020 в 14:00:43

wertyz написал: Куча линий без узо, из-за ограниченности бюджета, решили защитить УЗО только мокрые группы.

А три УЗО на всё бюджет потянет? Чем не устроили схемы форума? Зачем столько групп на освещение? Опять же розетки и освещение под одним УЗО :confused:

СтранникXXI написал: Не указана мощность ВП.

А это что

wertyz написал: -... (2 конфорки индукционная в КУХНЕ);

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

wertyz
wertyz
Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

30.07.2020 в 14:09:50

megrad написал:

wertyz написал: Куча линий без узо, из-за ограниченности бюджета, решили защитить УЗО только мокрые группы.

А три УЗО на всё бюджет потянет? Чем не устроили схемы форума? Зачем столько групп на освещение? Опять же розетки и освещение под одним УЗО :confused:

СтранникXXI написал: Не указана мощность ВП.

А это что

wertyz написал: -... (2 конфорки индукционная в КУХНЕ);

megrad, Что такое ВП? 3 группы освещения это много?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.07.2020 в 15:19:55

wertyz написал:

СтранникXXI написал: wertyz, вообще-то, схемы принято рисовать, а не описывать. Получится быстрее и понятнее. Не указана мощность ВП. В чем причина того, что куча линий оставлены без УЗО?

СтранникXXI, Если вы имеете ввиду выключатель нагрузки - 40А Куча линий без узо, из-за ограниченности бюджета, решили защитить УЗО только мокрые группы.

wertyz, У Вас указаны 3 УЗО. Что мешает распределить между ними ВСЕ линии? К слову сказать, их количество можно легко сократить раза в полтора. ВП - варочная поверхность. Судя по Вашему описанию, у Вас вводной кабель квартиры в ЩЭ подключен непосредственно с счетчику?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2020 в 15:22:28

wertyz написал: Что такое ВП

Варочная поверхность.

wertyz написал: 3 группы освещения это много

Я пять насчитал:

wertyz написал: автомат 10А 1пол. хар-ка С на освещение (САНУЗЕЛ);

wertyz написал: -автомат 10А 1пол. хар-ка С на освещение (ЗАЛ, КУХНЯ, КОРИДОР);

wertyz написал: -автомат 10А 1пол. хар-ка С на освещение (ДЕТСКАЯ);

wertyz написал: -автомат 10А 1пол. хар-ка С на освещение (СПАЛЬНЯ);

wertyz написал: -автомат 16А 1пол. хар-ка С на розетки и свет (КЛАДОВКА);

Акасторож, сигналка, электрика на балкон планируется?

wertyz написал: --автомат 10А 1пол. хар-ка С на роутер

Это правильно, но не очень бюджетно. Почему на 10 А

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12508

30.07.2020 в 17:30:23

wertyz, освещение рекомендую разбить на две группы (я у себя делю на потолочную и настенную, настенная из экономии места в щите подключена к розеточной). Либо для длинных коридоров с независимыми включающимися светильниками разнести их по разным группам. Практической пользы от того, что в небольшой (а трешка - это небольшая) квартире каждое помещение в своей группе света - никакой. Но достаточно двух групп света, которые присутствуют в каждой комнате, и в случае внезапной аварии на одной из групп ни в одном помещении не будет темно. Свет санузла - отдельная тема. Лучше бы его делать независимым. Последствия от внезапного затемнения СУ (при разделении линии между многими потребителями вероятность аварии растет) намного неприятнее пропадания освещения в любых других помещениях.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

30.07.2020 в 18:35:27

wertyz написал: Что такое ВП?

Варочная панель. На весь свет достаточно 2 АВ. Отдельный АВ на розетки коридора жирно будет, равно как отдельно розетки/свет кладовка.

wertyz написал: ПОДЪЕЗД 3-хфазный ввод : 40А автомат тип С 3пол , счетчик

Очень странно, что так круто выделили на квартиру. Думаю, что застройщик "ляпнул" не подумав или поставил, что подвернулось или было в наличии. Уверен, у Вас не более 32А или, скорее всего, 25А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

wertyz
wertyz
Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

30.07.2020 в 23:37:11

Нарисовал схему. Сигналку планирую еще, аквасторожа и балкона нет.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

31.07.2020 в 00:00:01

MaSeVi написал: Очень странно, что так круто выделили на квартиру.

Да ничего странного. Я видел и 3х50. Вводной кабель 5х10. Нынче энергию девать некуда, тучная путинская эпоха же. :yu:

0