Официальный проект будет? Если нет - откажитесь от входного УЗО в щитке.

Укажите, какой ввод Вы запланировали: длина, типы и сечения проводов. Три ПВ3 1*10?

смущает один отключенный автомат на 16А

Вероятно, отказала проводка и в распаечной коробке освещение перекинули на розеточную группу (или наоборот).

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.04.2007 в 11:35:22

ВТБ! написал : Я бы перераспределил нагрузки по УЗО. 1) Розетки комнаты и коридора + холодильник (возможно, освещение комнаты и коридора) - "надёжные" в плане утечки потребители. 2) Все группы кухни (возможно, включая освещение и панель). 3) Все группы ванной и туалета на УЗО 25А/10мА.

Если СМ в ванной/туалете - в группу 3. Если при включении отжима будет срабатывать УЗО, тогда перекинуть на второе УЗО.

На это опирался ;). Сейчас займусь переделкой схемы. И, пожалуйста, разъясните, что из фотографий и схемы щитка можно сказать по поводу PE и N (на схеме аж два N начерчены).
Еще вопросы:

  • на фото Zero - это защитный ноль? А справа от этой конструкции в клеммных коробках ("орех", насколько я понимаю) что за провода коммутируются?
  • на фото Avtomaty, между блоками автоматов что за конструкция? Извините, что много вопросов, но хочу разобраться в вопросе. Форум читаю уже 3-и сутки :)
0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

16.04.2007 в 11:54:30

Romich78 написал : на схеме аж два N начерчены

И две фазы А. В стояке есть отдельная однофазная линия, к которой подключена РЩ-10А (розетка щитовая?)

на фото Zero - это защитный ноль?

Это должен быть PEN, поскольку дом с электроплитами.

между блоками автоматов что за конструкция?

Похоже на разводку рабочих нулей после счётчиков.