ВТБ! написал :
Я бы перераспределил нагрузки по УЗО.
1) Розетки комнаты и коридора + холодильник (возможно, освещение комнаты и коридора) - "надёжные" в плане утечки потребители.
2) Все группы кухни (возможно, включая освещение и панель).
3) Все группы ванной и туалета на УЗО 25А/10мА.
Если СМ в ванной/туалете - в группу 3. Если при включении отжима будет срабатывать УЗО, тогда перекинуть на второе УЗО.
На это опирался ;). Сейчас займусь переделкой схемы.
И, пожалуйста, разъясните, что из фотографий и схемы щитка можно сказать по поводу PE и N (на схеме аж два N начерчены).
Еще вопросы:
- на фото Zero - это защитный ноль? А справа от этой конструкции в клеммных коробках ("орех", насколько я понимаю) что за провода коммутируются?
- на фото Avtomaty, между блоками автоматов что за конструкция?
Извините, что много вопросов, но хочу разобраться в вопросе. Форум читаю уже 3-и сутки :)