16.04.2007 в 10:01:03
Romich78
Официальный проект будет? Если нет - откажитесь от входного УЗО в щитке.
Укажите, какой ввод Вы запланировали: длина, типы и сечения проводов. Три ПВ3 1*10?
смущает один отключенный автомат на 16А
Вероятно, отказала проводка и в распаечной коробке освещение перекинули на розеточную группу (или наоборот).
16.04.2007 в 11:35:22
ВТБ! написал : Я бы перераспределил нагрузки по УЗО. 1) Розетки комнаты и коридора + холодильник (возможно, освещение комнаты и коридора) - "надёжные" в плане утечки потребители. 2) Все группы кухни (возможно, включая освещение и панель). 3) Все группы ванной и туалета на УЗО 25А/10мА.
Если СМ в ванной/туалете - в группу 3. Если при включении отжима будет срабатывать УЗО, тогда перекинуть на второе УЗО.
На это опирался ;). Сейчас займусь переделкой схемы.
И, пожалуйста, разъясните, что из фотографий и схемы щитка можно сказать по поводу PE и N (на схеме аж два N начерчены).
Еще вопросы:
16.04.2007 в 11:54:30
Romich78 написал : на схеме аж два N начерчены
И две фазы А. В стояке есть отдельная однофазная линия, к которой подключена РЩ-10А (розетка щитовая?)
на фото Zero - это защитный ноль?
Это должен быть PEN, поскольку дом с электроплитами.
между блоками автоматов что за конструкция?
Похоже на разводку рабочих нулей после счётчиков.