Romich78
Где автомат/неавтоматический выключатель до счётчика?
Автомат С50 повис прямо на проводе за пределами щитков.
УЗО должно стоять после него, номинал желательно снизить до 100мА, желательно типа S.
Не указаны сечения проводников: 3*10 ввод; 3*6 поверхность; 3*2.5 розетки; 3*1.5 освещение (от двухклавишного выключателя до люстры 4*1.5).
Зачем компактный диф.автомат на варочную панель?
Или упразднить его вовсе - двухполюсный автомат, или заменить на однополюсный автомат+УЗО.
Отдельное УЗО вовсе необязательно - под одно из 63А/30мА, тогда автомат двухполюсный.
Одна группа освещения всех помещений - не самая удачная идея.
Хотя бы две группы (автоматы не более 10А):
комната и коридор;
ванная и туалет.
Кухню или отдельно, или к одной из двух групп.
Освещение сан.узлов под свою диф.защиту,
освещение сухих помещений можно оставить без дополнительного УЗО.
Я бы перераспределил нагрузки по УЗО.
1) Розетки комнаты и коридора + холодильник (возможно, освещение комнаты и коридора) - "надёжные" в плане утечки потребители.
2) Все группы кухни (возможно, включая освещение и панель).
3) Все группы ванной и туалета на УЗО 25А/10мА.
Если СМ в ванной/туалете - в группу 3. Если при включении отжима будет срабатывать УЗО, тогда перекинуть на второе УЗО.
Как вариант, холодильник без дополнительной диф.защиты 10-30мА при условии надёжного зануления и включения места его установки в ДСУП.