Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2007 в 16:43:57

Уверен что вопрос поднимался не раз, но почитал форум и ясного и однозначного ответа так и не нашел :-(

В общем дом кирпичная точка 12 эт. 67 г.п. газовая плита. На входе в квартиру 2*2,5 Ал, далее старый пакетник далее счетчик (новый) 40А потом однополюсники 16А+16А+16А паралельно. Никаих щитков на площадке нет, возможности притащить землю или отдельную защитную нейтраль нет. Такое состояние электрики сами понимаете не нравится.

Хочу сделать: Ввод 2*2,5 Ал (дано) в Диф. Авт 25А 30мА,
потом тот же счетчик 40А,
потом фазу паралельно в однополюсники 16А+16А (Освещение + розетки уже есть в стенах и потолке Ал) потом 16А (отдельный новый кабель 3*2,5 Медь на стиралку) +
потом 16А (отдельный новый кабель 3*2,5 Медь на кухню) +
потом 10А (отдельный новый кабель 3*1,5 Медь на накопительный водонагреватель 1,5кВт) +
потом 10А (отдельный новый кабель 3*1,5 Медь в ванную)

Рабочие N с этих проводов свести на колодку и подключить ее Диф. Авт (или к выходу счетчика?)

Какие будут поправки? Что делать с землей из новых проводов? Занулять на входящую N как я понял нельзя? Просто оставить висеть в квартирной коробке до появления Pe?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.03.2007 в 16:53:54

gpe написал : Хочу сделать: Ввод 2*2,5 Ал (дано)

Начните с замены этого на медь не менее 4 квадратов. Иначе вся ваша дальнейшая реконструкция не имеет смысла.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

27.03.2007 в 16:54:24

gpe

Этаж какой? Ввод ещё ни у кого не отгорал? Если да, то как перетягивали?

или к выходу счетчика

Да.

Просто оставить висеть в квартирной коробке до появления Pe?

Нет. Оставить "висеть" все концы этих жил во всех коробках и всех подрозетниках.

Зачем Вам 16А на освещение? 10А не хватит? Зачем линия в ванную комнату? Она там нужна? Не лучше обойтись без неё?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2007 в 17:16:16

ВТБ! написал : Цитата: Этаж какой? Ввод ещё ни у кого не отгорал? Если да, то как перетягивали?

Цитата: Зачем Вам 16А на освещение? 10А не хватит? Зачем линия в ванную комнату? Она там нужна? Не лучше обойтись без неё?

8 из 12 :-(( новых вводов я не заметил. Протащить новый ввод нереально, или слишком затратно

16А нужно из за советской комутации, т.е. на одном автомате 16А пол квартиры, а на другом 16А остальные пол-квартиры. В ванную еще не решил тянуть или нет, вообще фен, бритву или машинку для стрижки включать...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2007 в 17:45:39

Поправка! На воде 2*4мм Ал

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу