15478, чем не устроили схемы форума? Сигналку, аквасторож, электрику на балкон планируете?
АВ на 24 А не существует - только на 25 А. УЗО на 10 мА блажь, но безопасность и здоровье
превыше всего. :confused: Хотя можно добавить ещё одно УЗО на 30 мА и всё распределить.
Диф на холодильник - типа не отключаемая линия?
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Если покажете где искать схемы форума - буду признателен. Вообще то, что на схеме - это моя попытка обобщить форумные советы. Сигналка может будет, но она жрет копейки, доставить отдельный автомат на нее всегда можно. Аквасторож - скорее всего нет, на балкон электрику не планирую, равно как и его утепление. Холодильник отдельно, да, неотключаемая линия. Почти вся автоматика закуплена, интересует наличие каких-то глобальных косяков в схеме.
так что - :sorry: главное берегите клеммы регулятора тёплого пола :o 2.5 чересчур для них :cool: стиралку с сушилкой под 30 мА , 10 мА перебор , но как говорят гуру форума МГ
megrad написал:
но безопасность и здоровье
превыше всего. :confused:
И это ( просто любопытно ) - на хрена вам характеристика В ? Я понимаю там
15478 написал:
Вообще то, что на схеме - это моя попытка обобщить форумные советы
только зачем выбирать то , что не вам советовали ? А , на будущее , на варочную поверхность - 3х6 и не ...ёть ( там требование по сечению РЕ ) .
15478 написал:
Всем привет. Прошу оценить схему щитка, двушка, П-46. Ввод 50А согласован управляйкой, стояк новый, заземление есть. Может где-то наборщил, или наоборот что-то нужно разделить. Заранее спасибо.
15478,
и вам привет
я бы с вами пободался насчет схемы, но печать уже есть, поэтому не особо интересно :)
рубильник до РКН
хол-к макс 200вт потребляет, на него желательно реле времени
и т.д.
зы. я к тому, что замечаний по вашей схеме у меня много, но все эти замечания прекрасно обговорены в аналогичных темах форума
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
serj12,
А что с клеммами теплого пола? Они под 1.5 рассчитаны?
Насчет 10ма - не увидел доводов в пользу 30ма кроме цены, равно как и в пользу 10. Перебдю в общем.
ZooZoo, рубильник конечно, ДО, это я тут на схеме не нарисовал, но в голове держу, да.
За реле времени на холодильник спасибо, учту. Не знал про это.
Если не лень - пободайтесь. сам я бодаться не намерен, ибо не электрик)) Но замечания с удовольствием приму к сведению.
15478 написал:
Если не лень - пободайтесь. сам я бодаться не намерен, ибо не электрик)) Но замечания с удовольствием приму к сведению.
вы бы сами пока улучшайзингом занялись, схему перерисовали и т.д. :)
я только завтра после обеда смогу предметно что-то глянуть, сейчас просто отвечаю на пришедшие комменты, нет времени, ПП :(
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
megrad,
да легко
просто, если вы живете один и у вас упс на компе, то вам пофиг подождать 5 мин
а если ̶п̶о̶л̶н̶а̶ ̶ж̶о̶п̶а̶ ̶о̶г̶у̶р̶ц̶о̶в̶ семья, то домочадцы после пары-тройки отключений на 5 мин весь мозг вам вынесут
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
15478 написал:
ZooZoo, рубильник конечно, ДО, это я тут на схеме не нарисовал, но в голове держу, да.
За реле времени на холодильник спасибо, учту. Не знал про это.
Если не лень - пободайтесь. сам я бодаться не намерен, ибо не электрик)) Но замечания с удовольствием приму к сведению.
насчет 260t почитайте ksiman и все его обзоры РКН на мыски ссылка
на РКН я всегда рекомендую ставить байпас, чтобы можно было спокойно существовать, если РКН вдруг сдохло
ТП на 1,5мм2 лучше всего
УЗО тип А
проточник 6кВт и на С25 прекрасно поработает, только 6 кВт не нагреют ничего
АВ тип В и С в новостройке в Мск бессмысленны, меняйте все на С
и т.д. :)
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo написал:
на РКН я всегда рекомендую ставить байпас, чтобы можно было спокойно существовать, если РКН вдруг сдохло
Это крайне скверная рекомендация.
Байпас нужно ставить на стабилизатор и всё такое, но никак не на РН. Ибо никаких формальных признаков того, что РН именно сдохло, не существует. Таким образом, при перебоях в питании, поциент дергает байпас и "спокойно существует". :yu:
Кстати, "косяк", описанный в статье ksimana, имеет намного меньшую вероятность случиться. Тем не менее, его вы во внимание почему-то принимаете.
В случае реальной неисправности реле, его можно временно заменить подходящим автоматом, но делать это должен специалист после оценки состояния сети, а никак не сам заказчик.
ZooZoo написал:
на РКН я всегда рекомендую ставить байпас, чтобы можно было спокойно существовать, если РКН вдруг сдохло
Это крайне скверная рекомендация.
Байпас нужно ставить на стабилизатор и всё такое, но никак не на РН. Ибо никаких формальных признаков того, что РН именно сдохло, не существует. Таким образом, при перебоях в питании, поциент дергает байпас и "спокойно существует". :yu:
Кстати, "косяк", описанный в статье ksimana, имеет намного меньшую вероятность случиться. Тем не менее, его вы во внимание почему-то принимаете.
В случае реальной неисправности реле, его можно временно заменить подходящим автоматом, но делать это должен специалист после оценки состояния сети, а никак не сам заказчик.
Radio,
не передергивайте
в случае наличия байпаса на РКН его может вкл/выкл любой человек, поскольку инструкция прилагается
а уж что там произошло с РКН - сначала решает по тлф установщик РКН. Но при этом электропитание квартиры не равно нулю, оно стремится к 100% :yu:
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo написал:
а уж что там произошло с РКН - сначала решает по тлф установщик РКН. Но при этом электропитание квартиры не равно нулю, оно стремится к 100% :yu:
Расшифруйте фразу, если возможно, я нихрена не понял.
ZooZoo написал:
в случае наличия байпаса на РКН его может вкл/выкл любой человек
Именно так, что и недопустимо. Даже женщины и дети.
ZooZoo написал:
а уж что там произошло с РКН - сначала решает по тлф установщик РКН. Но при этом электропитание квартиры не равно нулю, оно стремится к 100% :yu:
Расшифруйте фразу, если возможно, я нихрена не понял.
ZooZoo написал:
в случае наличия байпаса на РКН его может вкл/выкл любой человек
Именно так, что и недопустимо. Даже женщины и дети.
Radio,
Radio, это вы? Или кто-то вас хакнул? :confused:
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
15478 написал:
ZooZoo, рубильник конечно, ДО, это я тут на схеме не нарисовал, но в голове держу, да.
За реле времени на холодильник спасибо, учту. Не знал про это.
Если не лень - пободайтесь. сам я бодаться не намерен, ибо не электрик)) Но замечания с удовольствием приму к сведению.
насчет 260t почитайте ksiman и все его обзоры РКН на мыски ссылка
на РКН я всегда рекомендую ставить байпас, чтобы можно было спокойно существовать, если РКН вдруг сдохло
ТП на 1,5мм2 лучше всего
УЗО тип А
проточник 6кВт и на С25 прекрасно поработает, только 6 кВт не нагреют ничего
АВ тип В и С в новостройке в Мск бессмысленны, меняйте все на С
и т.д. :)
ZooZoo,
Rn-260t у меня изначально доверия не вызывало, равно как и его китайско-русские собратья по классу. Но лучше с ним чем совсем без него. Год отработало в щите, один или два раза срабатывало. Решил переставить в новый щит. Я не знаю, есть ли у приличных производителей что-то подобное. Если знаете АВВ - поделитесь ссылкой, ибо весь щит на АВВ.
Изучу вопрос.
Принял
УЗО тип А, конечно. Не прописано. Но куплено)
Проточник 6кВт стоит у родственников. На две недели отключения воды принять душ мне хватает. Это хорошая альтернатива тазикам и всего за 12 тысяч рублей (Stiebel eltron ddh 6).
Автоматы типа В тоже куплены в общем-то уже. Так что пусть стоят.
Насчет рубильника до реле напряжения - сейчас только понял, что при таком раскладе холодильник придется мимо реле подключать. Как обычно эта проблема решается?
15478 написал:
при таком раскладе холодильник придется мимо реле подключать. Как обычно эта проблема решается?
Тут три варианта: либо параллельно от рубильника (но без реле), либо параллельно от рубильника, но ещё одно реле; либо плюнуть на это. Я за третий вариант...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Radio, как вам сказать. С обывательской точки зрения берешь в руки ABB и как-то надежно все. А все эти рбузы, рн, узм - они все на одно лицо. Даже, не к ночи будет сказано, качество ИЕКа, по крайней мере визуально, внушает больше доверия. Будет работать рн - прекрасно. Не будет - я к этому готов.
СтранникXXI, идея была в том, чтобы покидая помещение на длительный срок одним рубильником обесточить все. Кроме холодильника. Поэтому холодильнику свой дифф, остальным потребителям рубильник, узо и автоматы. Поскольку я хочу, чтобы все потребители оставались под защитой реле напряжения - оно должно стоять до холодильника и до рубильника.
15478 написал:
С обывательской точки зрения берешь в руки ABB и как-то надежно все.
Что в нем надежного? :eek: Даже иек в руки взять приятнее, и внушает он больше доверия, если говорить о внешнем виде и тактильных ощущениях.
15478 написал:
А все эти рбузы, рн, узм - они все на одно лицо.
Абсолютно нет. И лица у всех разные, и в руки взять так же приятнее, чем абб. Я уже их кучу перелапал. Рбуз Д2 - вообще писечка. Ставлю постоянно.
15478 написал:
идея была в том, чтобы покидая помещение на длительный срок одним рубильником обесточить все.
Идея, как правило, не достойная воплощения. Один это будет рубильник или несколько - не столь важно, когда квартира покидается на длительный срок.
15478 написал:
Поскольку я хочу, чтобы все потребители оставались под защитой реле напряжения - оно должно стоять до холодильника и до рубильника
В таких случаях просто используют два одинаковых вводных автомата. Второй отключает все ненужное. Но, повторю, это не слишком нужная затея, только занимающая лишнее место в щите и порождающая лишние перемычки. Изредка можно просто отключить ненужные линии, эффект ровно тот же.
15478 написал:
Поскольку я хочу, чтобы все потребители оставались под защитой реле напряжения - оно должно стоять до холодильника и до рубильника
В таких случаях просто используют два одинаковых вводных автомата. Второй отключает все ненужное. Но, повторю, это не слишком нужная затея, только занимающая лишнее место в щите. Изредка можно просто отключить ненужные линии.
15478 написал:
Год отработало в щите, один или два раза срабатывало.
Так соломку ни кто не отменял. Было - ввод 3 х ф, предложил собственнику, отказался - дорого,
полгода прошло - отвалился ноль в подъездом щите, сгорел холодильник и кондиционер.
Сразу стало не дорого. :confused: У каждого свои грабли.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.