Аватар пользователя
15478

Местный

Регистрация: 10.08.2020

Москва

Сообщений: 11

10.08.2020 в 12:56:46

#6874794

Всем привет. Прошу оценить схему щитка, двушка, П-46. Ввод 50А согласован управляйкой, стояк новый, заземление есть. Может где-то наборщил, или наоборот что-то нужно разделить. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.08.2020 в 13:42:49

#6874806

15478, чем не устроили схемы форума? Сигналку, аквасторож, электрику на балкон планируете? АВ на 24 А не существует - только на 25 А. УЗО на 10 мА блажь, но безопасность и здоровье превыше всего. :confused: Хотя можно добавить ещё одно УЗО на 30 мА и всё распределить. Диф на холодильник - типа не отключаемая линия?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
15478

Местный

Регистрация: 10.08.2020

Москва

Сообщений: 11

10.08.2020 в 13:53:19

#6874812

Если покажете где искать схемы форума - буду признателен. Вообще то, что на схеме - это моя попытка обобщить форумные советы. Сигналка может будет, но она жрет копейки, доставить отдельный автомат на нее всегда можно. Аквасторож - скорее всего нет, на балкон электрику не планирую, равно как и его утепление. Холодильник отдельно, да, неотключаемая линия. Почти вся автоматика закуплена, интересует наличие каких-то глобальных косяков в схеме.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.08.2020 в 13:57:37

#6874814

Всё супер. Собирайте.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

10.08.2020 в 14:30:35

#6874837

Rumato написал: Всё супер. Собирайте.

Эх, который раз не успеваю...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.08.2020 в 15:09:28

#6874863

15478 написал: интересует наличие каких-то глобальных косяков в схеме.

Как отметил

Rumato написал: Всё супер. Собирайте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
15478

Местный

Регистрация: 10.08.2020

Москва

Сообщений: 11

10.08.2020 в 15:21:45

#6874868

Всем большое спасибо.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

10.08.2020 в 22:18:34

#6875051

15478 написал: Всем большое спасибо.

ээээ , как бы ...

15478 написал: Может где-то наборщил, или наоборот что-то нужно разделить

хотя ...

15478 написал: Почти вся автоматика закуплена

так что - :sorry: главное берегите клеммы регулятора тёплого пола :o 2.5 чересчур для них :cool: стиралку с сушилкой под 30 мА , 10 мА перебор , но как говорят гуру форума МГ

megrad написал: но безопасность и здоровье превыше всего. :confused:

И это ( просто любопытно ) - на хрена вам характеристика В ? Я понимаю там

15478 написал: Вообще то, что на схеме - это моя попытка обобщить форумные советы

только зачем выбирать то , что не вам советовали ? А , на будущее , на варочную поверхность - 3х6 и не ...ёть ( там требование по сечению РЕ ) .

15478 написал: Заранее спасибо.

Ну , как говориться ( с )

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.08.2020 в 23:13:27

#6875082

15478 написал: Всем привет. Прошу оценить схему щитка, двушка, П-46. Ввод 50А согласован управляйкой, стояк новый, заземление есть. Может где-то наборщил, или наоборот что-то нужно разделить. Заранее спасибо.

15478, и вам привет я бы с вами пободался насчет схемы, но печать уже есть, поэтому не особо интересно :) рубильник до РКН хол-к макс 200вт потребляет, на него желательно реле времени и т.д. зы. я к тому, что замечаний по вашей схеме у меня много, но все эти замечания прекрасно обговорены в аналогичных темах форума

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
15478

Местный

Регистрация: 10.08.2020

Москва

Сообщений: 11

11.08.2020 в 12:51:44

#6875264

serj12,
А что с клеммами теплого пола? Они под 1.5 рассчитаны? Насчет 10ма - не увидел доводов в пользу 30ма кроме цены, равно как и в пользу 10. Перебдю в общем. ZooZoo, рубильник конечно, ДО, это я тут на схеме не нарисовал, но в голове держу, да. За реле времени на холодильник спасибо, учту. Не знал про это. Если не лень - пободайтесь. сам я бодаться не намерен, ибо не электрик)) Но замечания с удовольствием приму к сведению.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2020 в 13:56:45

#6875285

ZooZoo написал: на него желательно реле времени

Зачем?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.08.2020 в 22:54:28

#6875936

megrad написал:

ZooZoo написал: на него желательно реле времени

Зачем?

megrad, чтобы холодильник стартовал не ранее 300 сек после провалов напряжения в сети

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.08.2020 в 22:57:01

#6875938

15478 написал: Если не лень - пободайтесь. сам я бодаться не намерен, ибо не электрик)) Но замечания с удовольствием приму к сведению.

вы бы сами пока улучшайзингом занялись, схему перерисовали и т.д. :) я только завтра после обеда смогу предметно что-то глянуть, сейчас просто отвечаю на пришедшие комменты, нет времени, ПП :(

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.08.2020 в 01:58:08

#6875995

ZooZoo, на РН такое не выставить?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.08.2020 в 21:44:25

#6876321

megrad написал: ZooZoo, на РН такое не выставить?

megrad, да легко просто, если вы живете один и у вас упс на компе, то вам пофиг подождать 5 мин а если ̶п̶о̶л̶н̶а̶ ̶ж̶о̶п̶а̶ ̶о̶г̶у̶р̶ц̶о̶в̶ семья, то домочадцы после пары-тройки отключений на 5 мин весь мозг вам вынесут

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.08.2020 в 22:04:46

#6876331

15478 написал: ZooZoo, рубильник конечно, ДО, это я тут на схеме не нарисовал, но в голове держу, да. За реле времени на холодильник спасибо, учту. Не знал про это. Если не лень - пободайтесь. сам я бодаться не намерен, ибо не электрик)) Но замечания с удовольствием приму к сведению.

  • насчет 260t почитайте ksiman и все его обзоры РКН на мыски ссылка
  • на РКН я всегда рекомендую ставить байпас, чтобы можно было спокойно существовать, если РКН вдруг сдохло
  • ТП на 1,5мм2 лучше всего
  • УЗО тип А
  • проточник 6кВт и на С25 прекрасно поработает, только 6 кВт не нагреют ничего
  • АВ тип В и С в новостройке в Мск бессмысленны, меняйте все на С
  • и т.д. :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.08.2020 в 22:25:51

#6876342

ZooZoo написал: на РКН я всегда рекомендую ставить байпас, чтобы можно было спокойно существовать, если РКН вдруг сдохло

Это крайне скверная рекомендация.

Байпас нужно ставить на стабилизатор и всё такое, но никак не на РН. Ибо никаких формальных признаков того, что РН именно сдохло, не существует. Таким образом, при перебоях в питании, поциент дергает байпас и "спокойно существует". :yu:

Кстати, "косяк", описанный в статье ksimana, имеет намного меньшую вероятность случиться. Тем не менее, его вы во внимание почему-то принимаете.

В случае реальной неисправности реле, его можно временно заменить подходящим автоматом, но делать это должен специалист после оценки состояния сети, а никак не сам заказчик.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.08.2020 в 22:34:47

#6876347

Radio написал:

ZooZoo написал: на РКН я всегда рекомендую ставить байпас, чтобы можно было спокойно существовать, если РКН вдруг сдохло

Это крайне скверная рекомендация.

Байпас нужно ставить на стабилизатор и всё такое, но никак не на РН. Ибо никаких формальных признаков того, что РН именно сдохло, не существует. Таким образом, при перебоях в питании, поциент дергает байпас и "спокойно существует". :yu:

Кстати, "косяк", описанный в статье ksimana, имеет намного меньшую вероятность случиться. Тем не менее, его вы во внимание почему-то принимаете.

В случае реальной неисправности реле, его можно временно заменить подходящим автоматом, но делать это должен специалист после оценки состояния сети, а никак не сам заказчик.

Radio, не передергивайте в случае наличия байпаса на РКН его может вкл/выкл любой человек, поскольку инструкция прилагается а уж что там произошло с РКН - сначала решает по тлф установщик РКН. Но при этом электропитание квартиры не равно нулю, оно стремится к 100% :yu:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.08.2020 в 22:37:00

#6876348

ZooZoo написал: не передергивайте

Я не передергиваю.

ZooZoo написал: а уж что там произошло с РКН - сначала решает по тлф установщик РКН. Но при этом электропитание квартиры не равно нулю, оно стремится к 100% :yu:

Расшифруйте фразу, если возможно, я нихрена не понял.

ZooZoo написал: в случае наличия байпаса на РКН его может вкл/выкл любой человек

Именно так, что и недопустимо. Даже женщины и дети.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.08.2020 в 23:03:11

#6876363

Radio написал:

ZooZoo написал: не передергивайте

Я не передергиваю.

ZooZoo написал: а уж что там произошло с РКН - сначала решает по тлф установщик РКН. Но при этом электропитание квартиры не равно нулю, оно стремится к 100% :yu:

Расшифруйте фразу, если возможно, я нихрена не понял.

ZooZoo написал: в случае наличия байпаса на РКН его может вкл/выкл любой человек

Именно так, что и недопустимо. Даже женщины и дети.

Radio, Radio, это вы? Или кто-то вас хакнул? :confused:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
15478

Местный

Регистрация: 10.08.2020

Москва

Сообщений: 11

13.08.2020 в 23:19:33

#6876375

О, я думал тема умерла, а тут движуха))

ZooZoo написал:

15478 написал: ZooZoo, рубильник конечно, ДО, это я тут на схеме не нарисовал, но в голове держу, да. За реле времени на холодильник спасибо, учту. Не знал про это. Если не лень - пободайтесь. сам я бодаться не намерен, ибо не электрик)) Но замечания с удовольствием приму к сведению.

  • насчет 260t почитайте ksiman и все его обзоры РКН на мыски ссылка
  • на РКН я всегда рекомендую ставить байпас, чтобы можно было спокойно существовать, если РКН вдруг сдохло
  • ТП на 1,5мм2 лучше всего
  • УЗО тип А
  • проточник 6кВт и на С25 прекрасно поработает, только 6 кВт не нагреют ничего
  • АВ тип В и С в новостройке в Мск бессмысленны, меняйте все на С
  • и т.д. :)

ZooZoo,

  1. Rn-260t у меня изначально доверия не вызывало, равно как и его китайско-русские собратья по классу. Но лучше с ним чем совсем без него. Год отработало в щите, один или два раза срабатывало. Решил переставить в новый щит. Я не знаю, есть ли у приличных производителей что-то подобное. Если знаете АВВ - поделитесь ссылкой, ибо весь щит на АВВ.
  2. Изучу вопрос.
  3. Принял
  4. УЗО тип А, конечно. Не прописано. Но куплено)
  5. Проточник 6кВт стоит у родственников. На две недели отключения воды принять душ мне хватает. Это хорошая альтернатива тазикам и всего за 12 тысяч рублей (Stiebel eltron ddh 6).
  6. Автоматы типа В тоже куплены в общем-то уже. Так что пусть стоят.

Насчет рубильника до реле напряжения - сейчас только понял, что при таком раскладе холодильник придется мимо реле подключать. Как обычно эта проблема решается?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.08.2020 в 23:21:07

#6876378

15478 написал: Rn-260t у меня изначально доверия не вызывало

Абсолютно напрасно. Прекрасное, надежное реле.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.08.2020 в 23:25:53

#6876381

15478 написал: Насчет рубильника до реле напряжения - сейчас только понял, что при таком раскладе холодильник придется мимо реле подключать

Зачем?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

13.08.2020 в 23:32:59

#6876384

15478 написал: Rn-260t у меня изначально доверия не вызывало

Очень даже зря.

15478 написал: Если знаете АВВ

Знаем, но денех попросит, как на атомную войну.

15478 написал: при таком раскладе холодильник придется мимо реле подключать. Как обычно эта проблема решается?

Тут три варианта: либо параллельно от рубильника (но без реле), либо параллельно от рубильника, но ещё одно реле; либо плюнуть на это. Я за третий вариант...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.08.2020 в 23:34:49

#6876386

15478 написал: Как обычно эта проблема решается?

Это вообще не проблема. Обычно никак не решается.

0
Аватар пользователя
15478

Местный

Регистрация: 10.08.2020

Москва

Сообщений: 11

13.08.2020 в 23:38:09

#6876387

Radio, как вам сказать. С обывательской точки зрения берешь в руки ABB и как-то надежно все. А все эти рбузы, рн, узм - они все на одно лицо. Даже, не к ночи будет сказано, качество ИЕКа, по крайней мере визуально, внушает больше доверия. Будет работать рн - прекрасно. Не будет - я к этому готов. СтранникXXI, идея была в том, чтобы покидая помещение на длительный срок одним рубильником обесточить все. Кроме холодильника. Поэтому холодильнику свой дифф, остальным потребителям рубильник, узо и автоматы. Поскольку я хочу, чтобы все потребители оставались под защитой реле напряжения - оно должно стоять до холодильника и до рубильника.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.08.2020 в 23:50:24

#6876390

15478 написал: С обывательской точки зрения берешь в руки ABB и как-то надежно все.

Что в нем надежного? :eek: Даже иек в руки взять приятнее, и внушает он больше доверия, если говорить о внешнем виде и тактильных ощущениях.

15478 написал: А все эти рбузы, рн, узм - они все на одно лицо.

Абсолютно нет. И лица у всех разные, и в руки взять так же приятнее, чем абб. Я уже их кучу перелапал. Рбуз Д2 - вообще писечка. Ставлю постоянно.

15478 написал: идея была в том, чтобы покидая помещение на длительный срок одним рубильником обесточить все.

Идея, как правило, не достойная воплощения. Один это будет рубильник или несколько - не столь важно, когда квартира покидается на длительный срок.

15478 написал: Поскольку я хочу, чтобы все потребители оставались под защитой реле напряжения - оно должно стоять до холодильника и до рубильника

В таких случаях просто используют два одинаковых вводных автомата. Второй отключает все ненужное. Но, повторю, это не слишком нужная затея, только занимающая лишнее место в щите и порождающая лишние перемычки. Изредка можно просто отключить ненужные линии, эффект ровно тот же.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.08.2020 в 23:53:02

#6876391

15478 написал: Поскольку я хочу, чтобы все потребители оставались под защитой реле напряжения - оно должно стоять до холодильника и до рубильника

В таких случаях просто используют два одинаковых вводных автомата. Второй отключает все ненужное. Но, повторю, это не слишком нужная затея, только занимающая лишнее место в щите. Изредка можно просто отключить ненужные линии.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.08.2020 в 00:06:22

#6876395

15478 написал: ибо весь щит на АВВ.

На каком именно абебе? Если это не верхняя линейка, я бы выбрал что-нибудь другое.

А если верхняя - вряд ли вам на форум, потому что у вас столько бабала, что вам и так всё сделают в лучшем виде. :yu:

Самое главное - бейсик не купите ни в коем случае. :nо: На этом говне полосочка красная и буковки совсем как на настоящем. Пипл путает.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.08.2020 в 05:53:05

#6876439

ZooZoo написал: на РКН я всегда рекомендую ставить байпас, чтобы можно было спокойно существовать, если РКН вдруг сдохло

Тогда нужно ставить вольтметр. Чтоб гарантированно не сжечь квартиру.

ZooZoo написал: то домочадцы после пары-тройки отключений на 5 мин весь мозг вам вынесут

Премию дарвина ни кто не отменял.

15478 написал: Я не знаю, есть ли у приличных производителей что-то подобное.

У АББ только промка и к ней контактор нужен. У хагера ещё и шнайдера есть.

15478 написал: Rn-260t

Есть РН 263 Т

15478 написал: Год отработало в щите, один или два раза срабатывало.

Так соломку ни кто не отменял. Было - ввод 3 х ф, предложил собственнику, отказался - дорого, полгода прошло - отвалился ноль в подъездом щите, сгорел холодильник и кондиционер. Сразу стало не дорого. :confused: У каждого свои грабли.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.