Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20677

24.08.2020 в 09:59:46

Serge3leo написал: Нет, ну конечно, чем АВДТ на 10 мА защёлкнуть, лучше эту маржу себе в карманчик

Я че-то ничо не понял из вашей тирады.

Если я установлю дополнительный авдт и проложу дополнительную линию к отдельной розетке, то да, клиенту это будет стоить лишних денег. Что тут не так? :confused: Только ведь это никак ему не поможет и не повысит безопасность ни на копейку, вот в чем правда.

И даже если от сказочный дол...б и сушит волосы феном под душем, то все равно не поможет, потому что такой человек найдет способ убиться током невзирая на все узо мира. :yu:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

24.08.2020 в 10:02:50

Serge3leo написал:

Radio написал: Конечно остается.

Хм, ну это Вы инженеру по гарантии попробуйте претензии предъявить даже при следах воды.

Radio написал: Хотя откуда в туалете проливной дождь и садовый тример?

Фен под душем, есть ли разница.

Radio написал: Но если они на отдельной линии и на отдельном узо, это очень даже стоит обсуждения и абсолютно отдельных лишних денег.

Ой, я Вас умоляю. Да Вы просто акула бизнеса и готовы клиента готовы раздеть до нитки ;) Нет, ну конечно, чем АВДТ на 10 мА защёлкнуть, лучше эту маржу себе в карманчик ;)

Serge3leo, Вам Радио долбит про то что 10мА даже на отдельной линии нахрен не сдалось , а вы ему - грабитель . :confused:

0
Аватар пользователя
v4le

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

30.08.2020 в 18:42:26

megrad написал: Причём полную мощность с гены не желательно брать - нужен запас.

ок, поставим на 10 кВт

Serge3leo написал: Хм, а уличные розетки для садовой техники, значит, сухая зона, ну-ну ;)

Так в одном из предыдущих вариантов было 10 мА на улицу, но я их перегрузил и подсказали поменять на 30, что я и сделал.

0
Аватар пользователя
v4le

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

30.08.2020 в 20:08:36

Убрал везде 10мА узо, совместил на 1 этаже сан узел с гостевой комнатой, а на втором этаже со спортзалом. Убрал 2 УЗО на неотключаемой линии (одно тоже было на 10мА) и поднял его выше ИБП (тут не уверен, можно так делать или нет)?

Также убрал разделение PEN в ЩУ и перенес его в ЩР1 по причинам:

  1. из ЩУ до дома(ЩР1) идет СИП 2х25, соответственно надо прокладывать PE проводник стационарно, а это очень проблематично - так как ЩУ на другой стороне дороги, и копать асфальт проблемно. (А можно PE проводник так же воздухом до дома провести с использованием СИП 1х35 например?
  2. Контур заземления планирую монтировать рядом с домом, так расстояние от щита до ЗУ будет минимально.

Допустим такой варинат, или лучше, как советуете, поднять РБД в ЩУ до рубильника и далее уже везде: PE отдельно N отдельно?

pdf формат https://cloud.mail.ru/public/2Q1y/3wJmnSD21

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20677

30.08.2020 в 20:45:06

v4le написал: так как ЩУ на другой стороне дороги

Это вообще недопустимо.

0
Аватар пользователя
v4le

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

30.08.2020 в 22:17:25

Radio, Понял, значит проведём ещё один проводник СИП 1х16 для PE. А по остальной схеме замечания подскажите?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20677

30.08.2020 в 23:44:46

v4le, я говорю, сфига ли у вас учет через дорогу? А при кз вы побежите включать вводной автомат и попадете под машину... Это нормально? :eek:

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.08.2020 в 06:04:13

Serge3leo написал:

ПPOPAБ написал: Всего-то сотня деревянных и никаких проблем с напряжением. :)

Антиресна стоимость техприсоединения, чай не 550₽ за 15 кВт? ;)

Собственно присоединение - ничего не стоит. Техусловия - трояк. Да осмотр, им всё понравилось, но пацаны бухнуть хотели - дал им пятёрку шоб не скулили. ;)

Лаборатория и исполнительная документация обойдутся минимум в двадцаточку, если на стороне делать.

megrad написал:

ПPOPAБ написал: Разве что отключить может

И это главное.

Никто не мешает РН и на ТП поставить. Однако в этом нет необходимости.

megrad написал:

ПPOPAБ написал: устраняет перекос, стабилизирует и правит форму напряжения..? Можно добавить или убавить вольтиков в сети,

не может.

Этот - может, более того - просто обязан. ;) ПБВ конечно в ручную. Но напруга на десятке стабильна, это-же не 0,4.

0
Аватар пользователя
v4le

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

31.08.2020 в 07:49:33

Radio,

Radio написал: v4le, я говорю, сфига ли у вас учет через дорогу? А при кз вы побежите включать вводной автомат и попадете под машину... Это нормально? :eek:

у меня в щу нет автомата, вводной автомат будет стоять в доме. ЩУ у всех в посёлке стоит на опорах на дороге, это требование СО.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20677

31.08.2020 в 07:56:30

v4le написал: вводной автомат будет стоять в доме. ЩУ у всех в посёлке стоит на опорах на дороге, это требование СО.

Вы его тогда вовсе в схему не вносите, для ясности. Он не ваша забота вообще. Тем более в свете последних постановлений.

0
Аватар пользователя
v4le

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

02.09.2020 в 21:21:24

Radio, так я хочу в ЩУ PEN разделить, сейчас этого не сделано, планирую вызывать все того же электрика СО, покажу ему составленную тут с Вами вместе схему и попрошу сделать по ней.

Схему поправил. Получился финальный варинат. Вновь прошу критики, ну или согласования к покупке комплектующих :yu:

pdf формат по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2eUk/3yVT2jJqS

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.09.2020 в 23:19:48

v4le написал: Схему поправил. Получился финальный варинат

если финальный вариант, то зачем тогда:

v4le написал: Вновь прошу критики

? :popcorn зы. вам еще рисовать и рисовать (кстати, вполне прилично рисуете)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.09.2020 в 23:32:02

v4le, У вас видимо В обществе,очень хорошая линия и подстанция, что вы делаете себе TNCS

0
Аватар пользователя
v4le

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

04.09.2020 в 08:47:30

ZooZoo написал: если финальный вариант, то зачем тогда:

Посчитал, что раз иссякли комментарии, то ошибки все поубирал)

ZooZoo написал: зы. вам еще рисовать и рисовать (кстати, вполне прилично рисуете)

Подтолкните, в каком направлении еще подумать надо корректировками?

0
Аватар пользователя
v4le

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

04.09.2020 в 08:51:49

Добавил QS на 63А в ЩР1 для возможности отключения второго этажа. Убрал QF40А перед QS63A на первом этаже. остальное без изменений.

ПДФ https://cloud.mail.ru/public/3Jr1/4CCGFKDZC

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу