#6875951

Сделали ремонт, через неделю случилось затопление (см. видео). Соседи снизу вызвали ЖЭК. Когда приехал сантехник и увидел эту разводку, то очень ругался и тупо перекрыл всю воду.

По его словам:

  • неправильно подключен вывод на полотенцесушитель, необходима американка
  • неправильно расположены фильтры грубой очистки, в изгибе трубы будет скапливаться грязь, а сам фильтр должен быть повернут стаканом вниз
  • "вообще все неправильно"

Сейчас уже все зашито плиткой, и мне говорят, что ее необходимо полностью снимать. Это правда? А как же ревизионный люк? Реально ли починить без переделки всего? Интересует мнение мастеров.
Заметили ли вы на фото какие-нибудь еще проблемы?

spatial, смонтировано эпическими рукожопами, однако и пришлый санта жжот.

  1. Американки на отводах ПС необязательны, но могут в перспективе пригодиться, если, например, придётся менять краны или переваривать сами отводы.
  2. ФГО на фото не вижу вообще. Скорее всего "иксперд" принял за них пару редукторов.
  3. И на ГВС, и на ХВС поставили последовательно два разных редуктора - это абсолютно бессмысленно и очень плохо в части влияния потребителей друг на друга.
  4. Прозрачные колбы фильтров часто лопаются даже на ХВС.
  5. Первые от ввода редукторы (слева от Honeywell FK06 с колбами) зачем-то "лежат на боку", так что не понять, что там за модель - для точной оценки.
  6. Видео смотреть где?
  7. Общая картинка такая, что я не удивлён протечке где-то там - видно невооружённым глазом 100% халтуру.
  8. Ханивелов либо много поддельных на рынке, либо качество оригинала дрянь - но стоят они тут зря, сплошные нарекания.