14.08.2020 в 21:00:34
Здравствуйте. Для проточного водонагревателя какого сечения нужно использовать кабель и какого номинала автомат? Проточный водонагреватель: Stiebel Eltron DDH 8 По информации из интернета актуален автомат 32А и кабель 6ка, но я думаю, что водонагреватель будет быстро выключаться из-за автомата 32А. Если ставить 40А - кабель должным образом не защищен. В инструкции к водонагревателю, такая информация:
14.08.2020 в 21:42:29
Gonzzo, длительно допустимый (в течение бесконечного времени) ток кабеля 6 мм2, с учетом реалий домашней проводки - 40А.
Если у вас проточник 8 кВт, то его ток даже если считать его "в худшем случае" , исходя из "8 кВт указанных при 220В, но при напряжении 230" - при сопротивлении вашего проточника в таком случае в 6,05 ом, ток будет 38,02А. Опять же, это максимальная оценка - по факту будет немного меньше (ибо 230 вольт уже давно и мощность считают исходя из этого напряжения).
Что касается автомата. 32А должен не отключается при токе менее 36,8 и отключается в течение часа при токе 46,4А. Так что даже на таком автомате у вас все будет в порядке.
Так что смело ставьте 6 квадратов - у вас этот проточник единственный потребитель на линии.
Автомат можете и 32 оставить, ну не вижу особого криминала в данном случае и в 40А.
Но вот в целом проточник 8 кВт вызывает сильные сомнения - все что меньше 10, вообще всерьез рассматривать не стоит. Будет тонкая струйка теплой воды. Нормально греют только трехфазные проточники от 15 кВт.
По мне так уж лучше накопительный хотя бы на 30 литров. При желании его можно объединить по воде с проточником (условно, проточник предварительно нагревает воду) - идея может быть не такая уж плохая как кажется. У вас несколько надольше хватит горячей воды за счет меньшего температурного градиента в накопительном баке, а если вы ограничите приток в бак - будет вообще норм.
15.08.2020 в 21:15:47
Alexey_Spb, спасибо за исчерпывающий ответ.
16.08.2020 в 23:26:33
Alexey_Spb написал: Gonzzo, длительно допустимый (в течение бесконечного времени) ток кабеля 6 мм2, с учетом реалий домашней проводки - 40А.
Если у вас проточник 8 кВт, то его ток даже если считать его "в худшем случае" , исходя из "8 кВт указанных при 220В, но при напряжении 230" - при сопротивлении вашего проточника в таком случае в 6,05 ом, ток будет 38,02А. Опять же, это максимальная оценка - по факту будет немного меньше (ибо 230 вольт уже давно и мощность считают исходя из этого напряжения).
Что касается автомата. 32А должен не отключается при токе менее 36,8 и отключается в течение часа при токе 46,4А. Так что даже на таком автомате у вас все будет в порядке.
Так что смело ставьте 6 квадратов - у вас этот проточник единственный потребитель на линии.
Автомат можете и 32 оставить, ну не вижу особого криминала в данном случае и в 40А.
Но вот в целом проточник 8 кВт вызывает сильные сомнения - все что меньше 10, вообще всерьез рассматривать не стоит. Будет тонкая струйка теплой воды. Нормально греют только трехфазные проточники от 15 кВт.
По мне так уж лучше накопительный хотя бы на 30 литров. При желании его можно объединить по воде с проточником (условно, проточник предварительно нагревает воду) - идея может быть не такая уж плохая как кажется. У вас несколько надольше хватит горячей воды за счет меньшего температурного градиента в накопительном баке, а если вы ограничите приток в бак - будет вообще норм.
Alexey_Spb, в пользовании полтора года точно такой же DDH8. У него 3 режима: 3, 5 и 8 кВт. Летом в душе комфортная теплая вода и на 3 кВт получается, зимой на ледяной воде прекрасно справляется на 8 кВт. Лейка обычная Grohe Euphoria.