akliiiim
akliiiim
Новичок

Регистрация: 24.09.2020

Дрогобыч

Сообщений: 4

25.09.2020 в 12:41:10

6 радиаторов Kermi 22,подключены лучами по дому 5 диагонально,1 боковой. все 6 шумят в вентиле,скорость на насосе минимальная. !#[https://youtu.be/CR9-mh-PCjQ]

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.09.2020 в 21:40:10

akliiiim, возможно превышен максимально допустимый перепад давлений для данной модели термоклапанов. Дальше, так как нет грамотно рассчитанного проекта СО, начинаются танцы с бубном: заменить насос на меньшую мощность / добавить балансировочные вентили на обратке у каждого радиатора / добавить перепускной клапан / заменить радиаторные термоклапаны, изучив документацию на них, чтобы у новых были лучшие характеристики.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.