Аватар пользователя
Zilot

Местный

Регистрация: 14.10.2020

Москва

Сообщений: 8

14.10.2020 в 12:51:45

#6907238

Здравствуйте, решил поменять светильники и поставить розетки(провода были проведены строителями) Отключил автоматы на комнату и начал ставить розетки и светильники, вводный автомат выключается только в тот день, когда я делаю розетки или светильники в комнатах, напряжения нету, уже 5 раз сработал автомат, почему это происходит? В обычное время все нормально. И хотелось бы узнать, мог ли из-за выключений вводного автомата сгореть стабилизатор и насос, насос новый, стабилизатор старый.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

14.10.2020 в 12:53:38

#6907241

Zilot написал: уже 5 раз сработал автомат, почему это происходит?

Это обычный автомат или дифференциальный автомат? Разницу понимаете?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.10.2020 в 13:05:32

#6907245

Zilot, фото Вашего проблемного АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Zilot

Местный

Регистрация: 14.10.2020

Москва

Сообщений: 8

14.10.2020 в 13:44:31

#6907259

Abb f204 ac 40a

Два автомата выключены - это свет и розетки в той комнате.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

14.10.2020 в 13:54:16

#6907265

Zilot написал: Abb f204 ac 40a

Автомат дифференциальный. Может и должен срабатывать по дифференциальному току при замыкании нуля и земли в группах с отключённой фазой. Например, при перерезании "обесточенного" кабеля. Для полного обесточивания групп используйте групповые УЗО, которые разрывают и ноль тоже.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.10.2020 в 14:20:15

#6907273

Zilot написал: Abb f204 ac 40a

Два автомата выключены - это свет и розетки в той комнате.

Zilot, Ну схема у вас . Розетки и свет оказались под диффзащитой вводного четырехполюсного УЗО. Это при том что имеется большое количество диффов на линиях . Бардак и непродуманность полнейшие . Кстати каков номинал по утечке у вводного УЗО? Переснимите все четко , чтобы номиналы были видны .

0
Аватар пользователя
Zilot

Местный

Регистрация: 14.10.2020

Москва

Сообщений: 8

14.10.2020 в 14:55:20

#6907289

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.10.2020 в 15:01:53

#6907292

dokar, Перед бокорезами все равны, там номинал не важен. Zilot, Всё правильно, так и должно быть. Просто кабель разделывайте аккуратней и все провода одновременно не перекусывайте.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.10.2020 в 15:05:17

#6907293

Zilot, зато УЗО проверили - :yu: рабочее ;)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.10.2020 в 15:07:59

#6907295

Всё правильно Rumato, Что все правильно ? Я не о бокорезах, а то м что часть розеток у ТС оказалась под диффзащитой на 300мА . :net:

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.10.2020 в 15:28:24

#6907300

dokar, А я о том, что схему я не видел. ТС не жаловался на сборку. Электроны бегут лучше, электроны бегут веселее))

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.10.2020 в 15:41:08

#6907307

dokar написал: часть розеток у ТС оказалась под диффзащитой на 300мА .

Будем надеется - защита не понадобится. Но Вы правы - подстелить не мешает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.