22.10.2020 в 15:48:27
Стал не корректно работать редуктор. Очень маленькое давление после редуктора, на манометре 5-6 атм. при включённом смесители 1 атм. Вода еле течет. Сначала думал не хватает расхода, забился грязевик, отвод подбило, но нет. Нашел проблему опытным путем. Если закрыть кран на стояке, открыть смеситель и вновь открыть кран, то напор в смесители нормальный 2,5 атм., но если закрыть смеситель и опять отрыть напор опять 1 атм. Я конечно понимаю, что скорей всего надо просто поменять редуктор и все. Но решил спросить мало ли как-нибудь это лечится. И еще пару вопросов. Какое давление отображается на манометре, до редуктора или после? И правильно ли я понимаю, что редуктор защищает только от гидроударов, так как в статике давление все ровно растет? И еще, если более удачная альтернатива с таким же посадочным местом?
22.10.2020 в 16:10:39
Feat, есть тема по их ремонту здесь - ищите. Ремкомплект придётся добывать.
Долго не живут, в статике травят - это ненормально и починено Ханивелом начиная с какой-то новой серии (не помню индекс).
Фавориты этого форума -
22.10.2020 в 16:30:38
Mazayac написал: есть тема по их ремонту здесь - ищите. Ремкомплект придётся добывать.
Это не про меня, проще купить. Читал тут про ремонт, у гуру не всегда получается и часто после ремонта выходят из строя.
Mazayac написал: это ненормально и починено Ханивелом
Я где то давно читал, что Ханивел официально давал ответ, что в статике рост давления это норма. Хорошо что исправили.
Mazayac написал: Valtec VT.085.N, размеры сами сравните
Honeywell D04FM - 84 мм., Valtec VT.085.N - 67,5 мм. Итог 17 мм. разница.
22.10.2020 в 17:21:06
Как смонтировать Valtec VT.085.N в данном случаи?
Можно ли? С учетом того, что разница 16,5 мм.
Может ниппель после грязовика поменять? Удлиненный поставить.
23.10.2020 в 16:33:53
Подскажите, насмотрелся, начитался в инете про редукторы и вообще не понял для чего они. Изначально думал, что они могут помочь при гидроударе. А как оказалось нет. У них одна задача снижения давления и все? При давление 5-6 атм. вроде ничего не должно выйти из строя. Ну еще может перепада не будет когда все на стояке захотят пользоваться водой.
23.10.2020 в 16:47:15
Feat, да, они могут защитить от гидроудара. Нет, 5-6 атмосфер не оптимальное давление для квартирных сантехприборов. Нет, они не просто "снижают давление", они его стабилизируют. При скачках давлений в стояках на выходе редукторов будет комфортное давление и минимум перепадов температуры в каком-нибудь душе. Все редукторы преднастроены на тройку.
24.10.2020 в 01:18:42
Feat, редуктор блокирует гидроудары просто исходя из его принципа работы. Например, когда у Вас на выходе давление равно настроечному (4 атм) - редуктор просто заперт наглухо и не пропустит на выход скачок давления.
Любой нормальный производитель напишет про недопустимость воздействия гидроударов (на ФГО, счётчик, редуктор и даже закрытый кран) - сила удара ничем не лимитирована и действительно может повредить оборудование. Но что поделать, персонал некомпетентный и открывает-закрывает шаровые краны резким движением. 4 атм - норм, если Вы можете его себе позволить (на вводе для нормальной работы при этом должно быть 5,5 атм или выше).
24.10.2020 в 11:10:44
Mazayac написал: на вводе для нормальной работы при этом должно быть 5,5 атм или выше
У меня 6 атм.-7 атм.на входе. При открытии самопромывного, падает до 3- 2,5 атм. (при выставленном 4 атм.).
На 3.50 про гидроудар.
24.10.2020 в 12:19:55
Feat написал: На 3.50 про гидроудар.
Слушаем внимательно: "редуктор не способен гасить гидроудары на участке сети ПОСЛЕ себя". Что означает: если у вас длинные трубы от коллектора к точкам разбора, а точки разбора резко перекрывают воду (клапан в стиралке, "однорукий" смеситель и т.д.), ТО: возникающие НА ЭТОМ участке гидроудары - редуктор не погасит. Что чистая правда, совпадающая с законами физики. Гидроудары на линии (стояке) ДО редуктора - редуктор погасит. Разумеется, если он исправный.
24.10.2020 в 14:57:24
AKI, Понял, спасибо.
24.10.2020 в 15:15:46
Вот что за фигня? Опять под 6, хотя выстелено 4 было изначально. Я бы понял если бы это с одним редуктором. А точно так же у соседе, на стром так же было. В чем проблема? Открываю самопромывной, давление падает до 3 атм., потом закрываю и все норм 4 атм. Но со временем може быть как на видео до 6 и даже выше. и скачет между 5 и 6 атм.
24.10.2020 в 15:18:07
Feat, видео нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.