Trigger
Trigger
Новичок

Регистрация: 24.10.2020

Москва

Сообщений: 30

24.10.2020 в 22:55:23

Добрый день.

Прошу помочь с разделением потребителей на группы и компоновки внутриквартирного электрощита. Посмотрел официальные рекомендации ABB, Schneider Electric они различаются. Также популярные ролики на Youtube о дифавтоматах/АВДТ.

ABB: АВДТ для кухонных розеток, электроплиты Schneider Electric: АВДТ для стиралки, кондея. Плита через АВ-ВДТ Youtube: Выделенные АВДТ не нужны, отдельно группы АВ-ВДТ

Стиралка 2,1кВт, посудомойка 2кВт, измельчитель 0,5кВт, холодильник, варочная поверхность 3,6кВт, духовка 3кВт, свч 0,75кВт Кондей 1кВт, электрокамин 2кВт, теплый пол на лоджии 4,2м2 - 1кВт

Прораб: Посудомойка и стиралка и розетка диф обязательно. Можно к посудомойке измельчитель кинуть ,узо ещё на свет , и на розетки , узо на варку духовку и рабочую зону , узо на оставшие приборы

Я пока предположил: Выделены техника УЗО - 4 автомата (варочная поверхность, духовка, электрокамин, Кондей) С/У УЗО - 1 автомат (стиралка + розетки с/у) Кухня УЗО - 1 автомат (посудомойка, измельчитель, свч + розетки кухни) УЗО - 4 автомата (розетки комната, коридор) свет с/у, свет остальной (кухня, комната, коридор)

4 УЗО - 10 автоматов

p.s.По производителям/сериям по этому видео ясно, что все производители нормальные. Думаю ABB basic или Schneider Electric EASY9 для 1P (C) 4,5kA 16 А розничная цена на Яндекс 138р и 156р !#[https://youtu.be/ZJVZAhqN2Io]

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.10.2020 в 23:02:38

Trigger, это у вас такое помещение всего с одним балконным проемом? :confused:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.10.2020 в 23:16:25

Trigger, 3 УЗО, под ними всё равномерно распределить. АВ и УЗО брать IEK, Ютуб отключить, дабы не тр...ть себе мозг. Всего хорошего, не стоит благодарности. П.С. прорабу сказать - не фиг совать свой нос туда, в чём не разбираешся.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.10.2020 в 08:26:22

Trigger написал: Думаю ABB basic или Schneider Electric EASY9

Подходит мужик к таксисту, смотрит на машину и говорит:

  • Слушай, а что это у тебя машина непонятного цвета?!
  • И почему написано слово "ТАКСИ" неразборчиво?
  • И почему шашечки неровно нарисованы? На что таксист отвечает:
  • Так вам нужны шашечки или вам надо ехать?

Trigger написал: Я пока предположил:

Рисуйте схему, но для начала посмотрите схемы форума ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

25.10.2020 в 11:07:12

Есть две крайности - два АВ на свет и розетки + отдельно плита, если электро (большинство жилого фонда имеет именно такую схему), вторая - АВДТ на каждую розетку.

И бесконечное множество не менее правильных вариантов между ними.

Выбор определяется исключительно электрофобиями заказчика и красноречивостью исполнителя.

Лично для себя я решил так: всем стационарным потребителям выделить отдельные линии и защитить их индивидуальными АВ.

В зависимости от размеров квартиры одну или две линии 16 А на розетки и одну/две 6 или 10 А на освещение.

УЗО - по месту. 3 шт для 1ф подключения и 6 шт для 3ф подключения

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу