27.10.2020 в 18:35:41
Намокла стена между ванной и детской: потекла труба, которая идет к полотенцесушителю. Воду перекрыл, полотенцесушитель демонтировал (вместо него поставлю электрический). Стена состоит из полых пазогребневых плит. Ср стороны ванной - плитка, со стороны детской - цемент, штукатурка, покраска. Цемент был влажный от пола до отметки примерно 1,9 м. Вопрос: можно ли просушить плиты от воды просто проломав в каждой из поврежденных плит отверстия? Или необходим полный демонтаж плит и установка новых?
27.10.2020 в 21:58:03
Андрей Гал написал: Намокла стена, состоит из полых пазогребневых плит.
Ну, теперь это надолго!.. :sorry:
Андрей Гал написал: Вопрос: можно ли просушить плиты от воды просто проломав в каждой из поврежденных плит отверстия? Или необходим полный демонтаж плит и установка новых?
Можно обойтись проломом отверстий и установкой круглосуточного вентилятора направленного на эти отверстия. Пусть гоняет воздух. У вас там отопление включено а вентиляция не перекрыта? За неделю должно полностью высохнуть.
Мой опыт к Вашим услугам!
27.10.2020 в 22:09:04
Нет - демонтаж не нужен. Сушите.
28.10.2020 в 10:36:28
ИгорьPurnesh, Благодарю!