sapfir102
sapfir102
Новичок

Регистрация: 07.11.2020

Москва

Сообщений: 3

07.11.2020 в 09:36:18

Выключаю автомат на розетки, зачищаю изоляцию на проводах, как только начинаю зачищать нулевой провод срабатывает дифавтомат. И так по всей квартире при установке розеток.Подскажите, в чем причина? Полгода назад установили несколько временных розеток, сейчас ставим постоянные.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.11.2020 в 09:42:01

sapfir102 написал: как только начинаю зачищать нулевой провод срабатывает дифавтомат.

То есть ни каких сработок при использовании розеток до этого не было? Земля есть?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.11.2020 в 10:04:00

Причина в создании утечки N-РЕ.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

07.11.2020 в 10:37:15

sapfir102 написал: зачищаю изоляцию на проводах, как только начинаю зачищать нулевой провод срабатывает дифавтомат. И так по всей квартире при установке розеток.Подскажите, в чем причина?

А как иначе-то? Замыкаете пассатижами ноль и землю — всё прекрасно срабатывает. Строго как и должно.

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

07.11.2020 в 10:41:30

Как вариант, в какой-то розетке перепутаны провода.

0

ИМХО (IMHO)

sapfir102
sapfir102
Новичок

Регистрация: 07.11.2020

Москва

Сообщений: 3

07.11.2020 в 10:59:10

megrad, земля есть. До этого всё четко работало.

0
sapfir102
sapfir102
Новичок

Регистрация: 07.11.2020

Москва

Сообщений: 3

07.11.2020 в 11:00:24

Radio, вот я олень :net:

0