Здравствуйте.
Замучался с выбором насоса для тёплого пола. ТП по всему дому. И к коллекторам ТП ещё два полотенчика хочу повесить. Не судите строго. Такое желание. Вот так выглядит моя система, длины контуров указаны с учётом подводок. Количество контуров на коллекторах с учётом полотенчиков.
Теперь сижу ломаю голову, прокачает ли насос 25-6 эту систему с учётом таких показателей, взятых из таблиц теплоотдачи ТП Kan-therm:
- покрытие пола - паркет
- шаг укладки 150мм
- подача -55С, обратка -45С
- 27.8С Т поверхности пола
- 97Вт/м2
По моим подсчётам для того, чтоб ТП дал такую мощность, нужно на всю систему обеспечить расход около 2,5м3/час теплоносителя с вышеуказанной температурой. А сопротивление системы, учитывая самый длинный контур 73м и Kvs термостатического смесительного клапана 4,5м3, при таком расходе получается 5,5м водяного столба. При таком напоре насос 25-6 может дать где-то 0,8м3 теплоносителя в час. Что очень мало... Но, я не уверен в своих расчётах. Прошу помощи в этом. Спасибо!