11.01.2021 в 18:03:47
Здравствуйте.
Замучался с выбором насоса для тёплого пола. ТП по всему дому. И к коллекторам ТП ещё два полотенчика хочу повесить. Не судите строго. Такое желание. Вот так выглядит моя система, длины контуров указаны с учётом подводок. Количество контуров на коллекторах с учётом полотенчиков.
Теперь сижу ломаю голову, прокачает ли насос 25-6 эту систему с учётом таких показателей, взятых из таблиц теплоотдачи ТП Kan-therm:
По моим подсчётам для того, чтоб ТП дал такую мощность, нужно на всю систему обеспечить расход около 2,5м3/час теплоносителя с вышеуказанной температурой. А сопротивление системы, учитывая самый длинный контур 73м и Kvs термостатического смесительного клапана 4,5м3, при таком расходе получается 5,5м водяного столба. При таком напоре насос 25-6 может дать где-то 0,8м3 теплоносителя в час. Что очень мало... Но, я не уверен в своих расчётах. Прошу помощи в этом. Спасибо!
11.01.2021 в 21:32:34
Насос 25 (32) - 80. Удачи...
11.01.2021 в 21:36:17
В0д0пр0в0дчик, мои расчёты верны? В этом вопрос.
11.01.2021 в 22:32:34
Расчёты может и верны (не знаю, я - практик) Я знаю: 15-16 потоков для теплого пола мах (для 25-60) Значит, либо 2й насос. либо следующий...
11.01.2021 в 22:48:28
24el, покрытие пола - паркет :( 27.8С Т поверхности пола, это константа точно 27.7 не будет? ;)
11.01.2021 в 23:08:49
dmitrovski, принципиально для решения моего вопроса? Я указал откуда информация. Ваши мысли?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу