Многожильный кабель 6 квадратов соединить с моножилой 10. Не отвалятся ли от большого усилия волосинки.
08.02.2021 в 14:19:34
Многожильный кабель 6 квадратов соединить с моножилой 10. Не отвалятся ли от большого усилия волосинки.
08.02.2021 в 14:27:17
волосинки ? отвалятся ? :) тут коллега вел статистику на лидерство в номинации "самый глупый вопрос" вероятно этот вопрос - лидер полуфинала
08.02.2021 в 15:19:31
Опрессовка чем? Может и отвалятся.
08.02.2021 в 15:31:33
Встык с добивкой многожилы - ничего не отвалится
08.02.2021 в 15:58:18
Наконечник ТМЛ 16–8–6 я бы не рискнул опрессовывать на совместных многожильных 10+6 кв.мм — диаметра гильзы хватает на 10 кв.мм и ещё чуть-чуть, но многопроволосчный провод 6 кв.мм уже дополнительно не всунешь. Может имеет смысл опробовать опрессовку обоих в наконечник ТМЛ 25–8–7, если необходимо электрически надёжно соединить в одном наконечнике два провода.
08.02.2021 в 22:14:55
В чем глупость то? В терминологии или по сути вопроса?
09.02.2021 в 13:51:57
Посмотрите каталог КВТ. Предназначены для соединения встык. Класс гибкости указан 2-3, так что "волосинки " не должны отвалиться. Только учитывайте, что это соединение предназначено для работы "без осевой нагрузки". Висеть на кабеле не надо) Вопрос насколько "законно" опрессовать там моножилу в 10кв остаеться за кадром, так как все эти гильзы у КВТ указаны для 2 и выше класса гибкости.))
09.02.2021 в 14:13:35
Вообще-то, ГМЛ, сделанные по ГОСТ 23469.3-79 тоже предназначены для соединения "в стык". И, если верить таблице 1 этого документа, ГМЛ-6 вполне себе годится для соединения однопроволочки 10мм2 с многопроволочкой 6мм2.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу