11.04.2021 в 16:23:16
Уважаемые электрики и примкнувшие/сочувствующие!
Планирую заезд в новую квартиру, в которой сделана электрика по некому неведанному мне проекту. Щит практически полностью собран на дифах китайской CHINT. Посмотрев номинал дифов я, не являясь электриком но имея некоторое теоретическое представление о том что такое хорошо и что такое плохо, решил менять подавляющую часть дифов. Сразу говорюсь - тему возможной подделки, а также тему стоимости, выносим за скобки. В таблице ниже представил установленные сегодня дифы (по зонам) с указанием мощности приборов, которые будут работать в этих цепях, а также указаны характеристики дифов которые мне кажется будут целесообразно установить. Если б изначально стоял какой-то вменяемый бренд, то я может бы и не стал сильно задумываться о замене (ну пожалуй кроме теплого пола ибо уж как-то дико выглядят номиналы дифов на этих цепях), но раз уж решил менять, то подумалось почему бы не поколдовать с характеристиками новых приборов. Ну и я уже выбрал конкретные электроприборы, и уже можно понимать какая мощность будет по факту.
Прошу оценить и прокомментировать/покритиковать.
Ps не дает загрузить картинку, всю клавиатуру уже стер...
- Мощность - Ток -- Сейчас -- Хочу ABB DS201/L
1 Стиралка (коридор) - 2300 -- 10 -- C20 AC30 -- C13 A10 2 Посудомойка (кухня) - 2500 -- 11 -- С20 AC30 -- C13 A10 3 Теплый пол гостиная - 3450 -- 15 -- C32 AC30 -- B16 A30 4 Теплый пол спальня - 1350 -- 6 -- C32 AC30 -- B6 A30 5 Теплый пол спальня - 1050 -- 5 -- C32 AC30 -- B6 A30 6 Теплый пол спальня - 900 -- 4 -- C32 AC30 -- B6 A30 7 Теплый пол санузел 1 - 300 -- 1 -- C32 AC30 -- C6 A10 8 Теплый пол санузел 2- 300 -- 1 -- C32 AC30 -- C6 A10 9 Кондиционер гостиная- 1710 -- 7 -- C20 AC30 -- C16 A30 10 Конд спальня - 1740 -- 3 -- C20 AC30 -- C10 A30 11 Конд спальня 2 - 740 -- 3 -- C20 AC30 -- C10 A30 12 Конди спальня 3 - 740 -- 3 -- C20 AC30 -- C10 A30 13 Вар поверхность - 4600 -- 20 -- C32 AC30 -- C25 A30 14 Духовка - 3600 -- 16 -- С20 AC30 -- C20 A30 15 Бойлер 192л (крыша)- 3000 -- 13 -- C20 AC30 -- C16 A10
11.04.2021 в 16:58:45
Bull написал: Если б изначально стоял какой-то вменяемый бренд,
Достаточно вменяемый.
Bull написал: Планирую заезд в новую квартиру
Новая на сколько ? Зачем на отдельный кондей и тёплый пол отдельный диф?Не одной группы на розетки и освещение - это как?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.04.2021 в 17:01:56
Bull, И фото щитка от застройщика не даёт загрузить ? P.S. Если диффы электромеханика , то с удовольствием заберу. )))
11.04.2021 в 17:02:41
megrad, докускаю что вменяемый. Но все-же меняю. Совершенно новая. Только что построенная. зачем - это тема для другого разговора, есть именно то что есть, дифы уже стоят, все разведено и подключено. Я задаю вопрос исключительно по приборам которые меня интересуют. Конечно есть еще пара автоматов и дифов на розетки и свет. Но с ними более-менее все ясно. Вопрос только по конкретным приборам исходя из их мощности и характеристик текущих дифов.
11.04.2021 в 17:06:06
dokar, не грузится на форум ничего, сорри. Фотки конечно же есть. Заработает сайт - выложу. Забрать не получится, я уж слишком далеко. Дифы Chint серии NBH8LE. Но вопрос не в производителе, а в их характеристиках. Надеюсь вы из приведенной выше кривенькой таблице видите что именно я собрался менять.
11.04.2021 в 17:06:25
Bull, Расшифруйте, что сейчас , а что планируете .
11.04.2021 в 17:07:09
Bull, Не Москва ?
11.04.2021 в 17:10:04
Bull написал: dokar, не грузится на форум ничего, сорри. Фотки конечно же есть. Заработает сайт - выложу. Забрать не получится, я уж слишком далеко. Дифы Chint серии NBH8LE. Но вопрос не в производителе, а в их характеристиках. Надеюсь вы из приведенной выше кривенькой таблице видите что именно я собрался менять.
Bull,
Все прекрасно вставляется .
11.04.2021 в 17:10:15
dokar, не москва. Ку да уж больше, я думал там все понятно выше))) Вот к примеру, на стиралке при мощности стиралки 2300 ставят C20 AC30, а я думаю установить C13 A10. Т.е. как ток ниже так и тип автомата иной (А вместо AC), ну и 10mA вместо 30мА. И т.д.
11.04.2021 в 17:11:34
dokar, модель я написал. На вашей фотке другая. У меня не вставляется, раз 20 пробовал.
11.04.2021 в 17:14:33
Дифы Chint серии NBH8LE. Bull, Электронные и я бы заменил. Но не совсем критично , лишь бы ноль в доме не отгарал ))).
11.04.2021 в 17:18:17
А тот тип что я выбрал, ABB DS201 и ABB DS201L разве не электронные? Они, правда, в среднем в 5 раз дороже того что установлено сейчас... Да и основное мое беспокойство - ток отключения на некоторых приборах, связанных с водой, а в особенности применительно к теплому полу. Текущие 30mA, как я понимаю, в таких случаях применять нельзя. Ну и тип AC конечно же подмывает поменять на A везде без исключения. Кабы чего не вышло.
11.04.2021 в 17:23:40
Bull написал: dokar, не москва. Ку да уж больше, я думал там все понятно выше))) Вот к примеру, на стиралке при мощности стиралки 2300 ставят C20 AC30, а я думаю установить C13 A10. Т.е. как ток ниже так и тип автомата иной (А вместо AC), ну и 10mA вместо 30мА. И т.д.
Bull, Совершенно не верные представления у вас. Защищается грубо говоря не номинал техники , а кабель по сечению . В данном случае выбрано застройщиком при 2,5 квадратов верно . А также заземленная техника не требует менее 30ммА по току утечки . Начитались интернетных писателей.)))
11.04.2021 в 17:28:09
Да вот в том и петрушка что я не уверен в проводке. Надо бы конечно ее поизучать более плотно, но я пока не перебрался потому не могу это сделать. Но один факт того что они установили на теплый пол в ванной, имеющий мощность 300 ватт, и в лучшем случае проводку 2,5х3, а скорее тоньше, диф типа C32AC30 меня лично отморозил. А у меня в обоих санузлах душевой трап в полу, без всяких бортиков и корыт. Т.е. от мокрого душа до зоны где проложен кабель расстояния фактически и нет. Потому, возможно, эта идея родилась больше из-за подстраховки.
11.04.2021 в 17:34:59
Bull написал: Но все-же меняю.
Тогда поставь те УЗО и двухполюсные АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу