29.04.2021 в 16:17:42
VladimirMSC, ЛС не работает покамест...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.04.2021 в 16:36:19
MaSeVi написал: ЛС не работает покамест...
Обратился к Вам с вопросом по email. Спасибо :)
29.04.2021 в 16:36:28
BV написал:
СтранникXXI написал: К тому же, если при повреждении дифф.ток нарастает не мгновенно, раньше группового АВ отрубится АВДТ в ЩЭ и обесточит всю квартиру, что не очень хорошо.
А если мгновенно - то лотерея от уровня диф тока - тока КЗ - если глухое КЗ, то автомат может успеть быстрее селективного дифа, но при этом также вполне может успеть С40 вводного дифа :) Если же ток не достигает уровня срабатывания ЭМ расщепителя линейного автомата - то лотерея наперегонки... тепловой расцепитель - или задержка дифа.
BV, Ну вы господа, совсем уничтожили роль селективной противопожарной диффзащиты .)))
29.04.2021 в 16:45:32
VladimirMSC написал:
MaSeVi написал: ЛС не работает покамест...
Обратился к Вам с вопросом по email. Спасибо :)
VladimirMSC, ответил
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.04.2021 в 16:46:18
dokar написал:
BV написал:
СтранникXXI написал: К тому же, если при повреждении дифф.ток нарастает не мгновенно, раньше группового АВ отрубится АВДТ в ЩЭ и обесточит всю квартиру, что не очень хорошо.
А если мгновенно - то лотерея от уровня диф тока - тока КЗ - если глухое КЗ, то автомат может успеть быстрее селективного дифа, но при этом также вполне может успеть С40 вводного дифа :) Если же ток не достигает уровня срабатывания ЭМ расщепителя линейного автомата - то лотерея наперегонки... тепловой расцепитель - или задержка дифа.
BV, Ну вы господа, совсем уничтожили роль селективной противопожарной диффзащиты .)))
dokar, А роль д.б.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.04.2021 в 17:33:09
dokar написал:
BV написал:
СтранникXXI написал: К тому же, если при повреждении дифф.ток нарастает не мгновенно, раньше группового АВ отрубится АВДТ в ЩЭ и обесточит всю квартиру, что не очень хорошо.
А если мгновенно - то лотерея от уровня диф тока - тока КЗ - если глухое КЗ, то автомат может успеть быстрее селективного дифа, но при этом также вполне может успеть С40 вводного дифа :) Если же ток не достигает уровня срабатывания ЭМ расщепителя линейного автомата - то лотерея наперегонки... тепловой расцепитель - или задержка дифа.
BV, Ну вы господа, совсем уничтожили роль селективной противопожарной диффзащиты .)))
dokar, у крайнего клиента квартирный щит и этажный спина к спине, через бетон 5см. Вводной кабель аж целых 40см от зажима до зажима. Нужна селективная противочегототам защита (от тараканов в голове) при полной дифзащите, да еще и на меньшие токи в квартирном щите? :) (но если стоит - пусть - не мешает, повторюсь - при полной дифзащите в квартирном)
29.04.2021 в 20:49:19
BV написал:
СтранникXXI написал: К тому же, если при повреждении дифф.ток нарастает не мгновенно, раньше группового АВ отрубится АВДТ в ЩЭ и обесточит всю квартиру, что не очень хорошо.
А если мгновенно - то лотерея от уровня диф тока - тока КЗ - если глухое КЗ, то автомат может успеть быстрее селективного дифа, но при этом также вполне может успеть С40 вводного дифа :) Если же ток не достигает уровня срабатывания ЭМ расщепителя линейного автомата - то лотерея наперегонки... тепловой расцепитель - или задержка дифа.
Разумеется. Но из этого никак не следует, что линии холодильника диффзащита не нужна.
29.04.2021 в 20:59:14
BV написал:
dokar написал:
BV написал:
СтранникXXI написал: К тому же, если при повреждении дифф.ток нарастает не мгновенно, раньше группового АВ отрубится АВДТ в ЩЭ и обесточит всю квартиру, что не очень хорошо.
А если мгновенно - то лотерея от уровня диф тока - тока КЗ - если глухое КЗ, то автомат может успеть быстрее селективного дифа, но при этом также вполне может успеть С40 вводного дифа :) Если же ток не достигает уровня срабатывания ЭМ расщепителя линейного автомата - то лотерея наперегонки... тепловой расцепитель - или задержка дифа.
BV, Ну вы господа, совсем уничтожили роль селективной противопожарной диффзащиты .)))
dokar, у крайнего клиента квартирный щит и этажный спина к спине, через бетон 5см. Вводной кабель аж целых 40см от зажима до зажима. Нужна селективная противочегототам защита (от тараканов в голове) при полной дифзащите, да еще и на меньшие токи в квартирном щите? :) (но если стоит - пусть - не мешает, повторюсь - при полной дифзащите в квартирном)
BV, ну Вы же прекрасно знаете, что по современным нормативам некоторым линиям можно не иметь диффзащиты. С другой стороны,
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Проектировщики доблестно выполняют и то, и другое, и по фиг, сколько от ЩЭ до квартирного РЩ, полметра или десять
29.04.2021 в 21:06:21
СтранникXXI, Ebf. )))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу