igor1 написал:
Но, предусмотреть в квартире, когда и в какую розетку воткнут утюг,
уже писал, что утюг учитывается не по установленной мощности, а по расчетной...
И у кого-то есть выделенное место для глажки, у кого-то нет.
Но например, тепловентилятор, без терморегулятора, включенный в холодном помещении может работать и час и два "на все деньги", те К=1.
igor1 написал:
на какую температуру поставят кондиционер...
средняя потребляемая у кондишена - примерно как у утюга, да и 700-900вт максималки - не много... (если же кондишен работает не переставая - значит он недоразмерен для данного помещения)
igor1 написал:
Я не знаю, когда, пойдя в душ, жена включит "Атмор" и на каком пределе,
Ну наверное среденестатистически жена не будет ЧАС непрерывно лить воду через Атмор. Скорее - с перерывами.
igor1 написал:
И, убежден, никто такое просчитать не сможет.
Да, ТОЧНО - никто, и я в том числе.
Расчеты по табличным К спроса (из СП по проектированию МКД) - это действительно расчеты проектировщиков МКД по действующим нормативам.
Я вас ни разу не призываю это делать.
Я предлагаю Вам ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, с учетом особенностей приборов, и вашего образа жизни - насколько возможно (ну например, жена не может одновременно гладить и принимать душ) - прикинуть/раскидать нагрузки по фазам.
Это не точный расчет, но получается все же лучше чем использовать УСТАНОВЛЕННУЮ (читай - максимальную, паспортную мощность электроприборов). Расчет тупо по установленной мощности приводит к очень большим ошибкам.
Элемент, который позволяет усреднять ток, потребляемый прибором на периоде времени 10мин - 1 час - это тепловой расцепитель автомата. (посмотрите его ВРЕМЯ-токовые характеристики)
Например автомат ГАРАНТИРОВАННО не отключается по ГОСТ при нагрузке 1.13 от номинала в течении ЧАСА.
Но ДОЛЖЕН выключиться за ЧАС при нагрузке 1.45 от номинала.
Это технологический разброс, и еще время отключения зависит от подогретый автомат или холодный.
igor1 написал:
И, убежден, никто такое просчитать не сможет.
Коротко - если Вы считаете по МАКС мощности электроприборов - то Вы просто не влезете в номинал вводного автомата, если считаете с коэффициентами - то все прекрасно влезает.
Насчет непредсказуемости включения одновременно - да, такое случается, но статистически редко, или никогда.
Если случается - то очень часто или 31 декабря, или при отключении горячей воды :)
igor1 написал:
Хотя, да, в теории Вы абсолютно правы
На практике, экселевская табличка помогает НЕ ТУПО (тупо - это макс потребляемой паспортной) - раскидать потребители по фазам, чтобы не превысить возможности вводного АВ на какой-нибудь одной или 2х фазах.
Собственно все.
Ваши убеждения - Ваши, мои - мои :)