17.05.2021 в 11:33:59
Здравствуйте! Мастер делал сантехнику и без моего ведома сделал горизонтальную штробу для водопровода и канализации в несущей стене на кухни.
Параметры штробы: Глубина: 25 мм Высота в самой высокой части: 200 мм Длина: 3 метра
Этаж 3 из 5. Потолки 3 метра. Дом кирпичный, сталинка, 1955 года. Плиты перекрытия железобетонные пустотелые, форма прямоугольником, короткая сторона прямоугольника лежит на стене с окнами, а длинная на вот этой стене с штробой.
Штроба идет вдоль всей стены кухни. В стене, по идеи, должны быть индивидуальные вентиляционные каналы. На практике, в одном месте штробы, мастер пробился в какую-то полость, которую я в-начале приняла за вент. канал соседей, но потом увидела, что внизу этой полости бетон (фото приложила).
Мастер хочет эту штробу еще и углубить на 2 см, говорит, что это нормально и все так делают.
1) Насколько серьёзно повреждена стена? Дом может рухнуть?
2) Можно ли как-нибудь "восстановить" стену? Для труб готова сделать отдельный короб (спрячу за столешницей большей глубины).
3) Если исправить ничего нельзя, не опасно ли все же помещать трубы в такую штробу?
4) Углублять еще на 2 см, категорически запрещено, правильно?
17.05.2021 в 12:46:00
25мм глубина бесполезна изначально,нужно минимум 60мм,правильнее заделать всё это и пустить по верху,но если стена толста кирпичная,то аккуратно можно :)
телефон 8 905 530 42 54
17.05.2021 в 12:49:40
Не переживайте, дом не рухнет и ничего страшного в вашей штробе нет. Путь продолжает делать как задумал. Он же для Вас старается.
17.05.2021 в 13:03:04
Djai написал: сделал горизонтальную штробу для водопровода и канализации в несущей стене
Горизонтальные штрабы в любых стенах не очень хорошо, но у вас есть уверенность что стена несущая? План БТИ (или типовой поэтажный) имеется?
Djai написал: В стене, по идеи, должны быть индивидуальные вентиляционные каналы.
Вот это не хорошо, если вы их вскроете. У соседей снизу из вентиляции полетит мусор. Как минимум.
Djai написал: Мастер хочет эту штробу еще и углубить на 2 см, говорит, что это нормально и все так делают.
Предложить мастеру выбить передний зуб. Потому что в племени бумба-юмба всегда так делают. А с выбитым зубом удобнее плевать на СП и прочие строительные нормы.
Почему потребовалось "упихивать" трубы в стену? Обычно места за столешницей хватает для прокладки. Или какой-то дизайнерский изыск?
Если так важно скрыть трубы, стену штукатурят и в штукатурке уже режут штрабы.
17.05.2021 в 15:01:49
Djai, и без моего ведома сделал горизонтальную штробу , а вы кто, инженер, прораб? Вы, как говорите, наняли Мастера, дали ключи и сказали -"Работай"!?
17.05.2021 в 16:06:18
евгений78 написал: 25мм глубина бесполезна изначально,нужно минимум 60мм,правильнее заделать всё это и пустить по верху,но если стена толста кирпичная,то аккуратно можно :)
евгений78, изначально сверху еще планировалась штукатурка 4 сантиметра (стена сильно кривая), поэтому такая глубина штробы. А потом выяснилось, что он ошибся в расчетах, сделанную штукатурку пришлось сбивать, а новой будет 2-3 сантиметра. И из-за этого он говорит, что нужно штробу еще на 2 см углублять. А я хоть и инженер, но не строитель, куда прятать эту трубу вообще не подумала (а он не спросил), поэтому это самовольно сделанная штроба стала для меня неприятным сюрпризом.
Вот и что делать? Заделывать? Углублять? Оставить как есть, чтобы трубы частично торчали?
pool написал: Не переживайте, дом не рухнет и ничего страшного в вашей штробе нет. Путь продолжает делать как задумал. Он же для Вас старается.
pool, продолжает, то-есть углубляет ее еще на 2 см?
AKI написал:
Djai написал: сделал горизонтальную штробу для водопровода и канализации в несущей стене
Горизонтальные штрабы в любых стенах не очень хорошо, но у вас есть уверенность что стена несущая? План БТИ (или типовой поэтажный) имеется?
Djai написал: В стене, по идеи, должны быть индивидуальные вентиляционные каналы.
Вот это не хорошо, если вы их вскроете. У соседей снизу из вентиляции полетит мусор. Как минимум.
Djai написал: Мастер хочет эту штробу еще и углубить на 2 см, говорит, что это нормально и все так делают.
Предложить мастеру выбить передний зуб. Потому что в племени бумба-юмба всегда так делают. А с выбитым зубом удобнее плевать на СП и прочие строительные нормы.
Почему потребовалось "упихивать" трубы в стену? Обычно места за столешницей хватает для прокладки. Или какой-то дизайнерский изыск?
Если так важно скрыть трубы, стену штукатурят и в штукатурке уже режут штрабы.
AKI, уверенности, что стена несущая нет. Есть только вот такой план дома (дом той же серии 1-405, только на 4 парадной и не буквой Г). Стена с штробой слева (на плане она жирная, предполагаю, что несущая).
Вот нашла, точно мой дом:
17.05.2021 в 16:27:24
Djai написал: на плане она жирная, предполагаю, что несущая
вентиляционные каналы обычно ничего не несут, кроме самих себя. В общем дом не развалится, но уродовать его дальше - не нужно.
17.05.2021 в 20:35:06
AKI, pool, поняла, спасибо!
19.05.2021 в 10:37:05
У вас металлическая труба, это подводка газа? Штукатурить будет непросто с учётом этой трубы и сантехразводки.. У вас есть план кухонного гарнитура?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.