18.05.2021 в 17:04:56
Коллеги, всем здравствовать.
Требуется протянуть пару кабелей ВВГнг-LS (3х2,5) на лоджию из кухни. Планирую сверлить стену (монолит с декоративным кирпичом, суммарная толщина около полуметра). Лоджия неотапливаемая, теплоизоляции нет. Вопросы:
Заранее спасибо.
18.05.2021 в 22:33:27
С двух сторон штукатурки натолкайте насколько влезет. Воздух внутри будет лучшим теплоизолятором. С внешней лучше цементный состав, любой что есть под рукой.
20.05.2021 в 12:41:27
ЦПС годится? Тянуть в гофре или без? Если в гофре, наталкивать и внутрь и наружу гофры?
20.05.2021 в 12:54:55
Если найдете асбестовый шнур - используйте его. Я так думаю, лучше без гофры - не будет емкости где может собираться конденсат, влага будет уходить в бетон\раствор
20.05.2021 в 12:59:44
VladM, а пена годится? Дёшево и сердито...
20.05.2021 в 16:19:11
Faceman, по уму, с одной стороны 5см цпс, потом пену не жалея, потом закрыть все 5см цпс с другой стороны. По пожарке так требуецца.
20.05.2021 в 16:24:09
Faceman написал: VladM, а пена годится? Дёшево и сердито...
Faceman, - Я бы не стал. Есть противопожарная пена - но это искать надо... :-) Хотя вариант sanya1965 - вполне рабочий (для вашей стены)
20.05.2021 в 19:47:03
Пену не надо. Дело не в горючести, штукатурные пробки по краям не допустят возгорания. Пена вплотную к кабелю хорошо его теплоизолирует. Вы же нагрузку не озвучили, поэтому стандартные распределения сечений по номиналам автоматов не подразумевают укладку в теплоизоляции. Иначе смело накидывайте ступень сечения или снимайте шаг по номиналу автомата.
08.06.2021 в 14:32:42
Всем спасибо за ответы. Решил так: тянуть без гофры, сделать пирог 5 см ЦПС - асбестовый шнур - 5 см ЦПС. Тогда и проблемы нагрева кабеля не будет, НЯП.
Следующий вопрос: где перед отверстием обрезать гофру так, чтобы кабель не испытывал температурных напряжений? (Надеюсь, понятно вопрос задал.)
08.06.2021 в 15:18:52
Faceman написал: Всем спасибо за ответы. Решил так: тянуть без гофры, сделать пирог 5 см ЦПС - асбестовый шнур - 5 см ЦПС. Тогда и проблемы нагрева кабеля не будет, НЯП.
Следующий вопрос: где перед отверстием обрезать гофру так, чтобы кабель не испытывал температурных напряжений? (Надеюсь, понятно вопрос задал.)
Faceman, в месте первого входа кабеля в штукатурку. Гофра в квартире оправдана в месте пересечения с потенциально острыми конструкциями на время монтажа и для эстетики.
08.06.2021 в 15:46:05
Кабель у меня проложен на стыке стен и пола, но выводить наружу я его буду на высоте метра с небольшим. Правильно я понимаю, что гофру можно обрезать на участке кабеля между полом и отверстием в стене? Там потом как раз штукатурить буду.
Нарисовал рисунок. Зелёное - кабель в гофре, красное - кабель без гофры, пунктиром отмечен участок в отверстии в стене.
08.06.2021 в 16:19:04
Faceman, стремно так кабель вести вдоль плинтуса в стене. Как плинтус в кабель крепить будете?
08.06.2021 в 17:46:06
Мишутк, там кабель уложен не в стене, а в полу (чуть подрезана стяжка пола). И сверху ещё ламинат будет, так что точно всё будет в порядке.
По месту обрезки гофры поправки есть?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу