. Что не так собрали рабочие?Я сама не понимаю.Хочу проконтролировать.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16708

21.05.2021 в 14:04:27

НаNa, канализация в теплоизоляции? Дальше можно не обсуждать. Там все, что угодно может быть с таким подходом.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.05.2021 в 14:12:37

НаNa, много что не так.

  1. Приводы защиты от протечек должны стоять сразу за вводными кранами, чтобы защищать в том числе и счётчики, которые иногда разрывает.
  2. Промывные фильтры должны стоять до редукторов, чтобы во-первых, дополнительно защитить механизм редуктора, и во-вторых, уменьшить перепады давления при водоразборе.
  3. Не вижу креплений всего этого тяжёлого оборудования. Всё висит на отводах стояка?
  4. Манометры на 25 (!!!) атмосфер - абсолютно неинформативны. До редукторов достаточно 10...16 атм, после редукторов - 4...6 атм.
  5. Редукторы настроены бездарно, 3 и 5 атмосфер вместо 3 и 3.
0
Аватар пользователя
НаNa

Местный

Регистрация: 21.05.2021

Якутск

Сообщений: 2

21.05.2021 в 18:32:57

Mazayac, Спасибо

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.05.2021 в 20:51:36

Mazayac написал: Не вижу креплений всего этого тяжёлого оборудования. Всё висит на отводах стояка?

Пародия на крепление (проволочкой и стяжкой со шпилькой) наблюдается:

Отличные вариант для темы "Брак, левак, косяк".

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.05.2021 в 21:42:25

AKI, спасибо за наводку, трэш конечно.