Аватар пользователя
KAS86

Местный

Регистрация: 10.06.2021

Алматы

Сообщений: 6

10.06.2021 в 06:36:23

Здравствуйте монолитный дом с несущими колоннами. На кухне монолитная стена граниәит с лестничной площадкой. Я так понимаю она играет роль диафрагмы жесткости. Строители Прорубили вертикальный канал глубиной 4 см в 30см монолитной стене под вытяжку вместо наращивания оной. Оголили 4 прутья арматуры. Длина канала 90 см, ширина 25 см при высоте 3.30 м. Этаж 5 из 7. Скажите, насколько это критично и можно ли это исправить своими силами, например ремонтной смесью?

0
Аватар пользователя
KAS86

Местный

Регистрация: 10.06.2021

Алматы

Сообщений: 6

10.06.2021 в 06:38:58

Фото в приложении

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

10.06.2021 в 06:58:09

KAS86, Вертикально и арматуру не порезали. Спите спокойно. Только не понятно нафига глубиной 4 см под вытяжку. Что можно впихнуть в 4 см глубиной?

0
Аватар пользователя
KAS86

Местный

Регистрация: 10.06.2021

Алматы

Сообщений: 6

10.06.2021 в 07:14:51

Hitgher написал: KAS86, Вертикально и арматуру не порезали. Спите спокойно. Только не понятно нафига глубиной 4 см под вытяжку. Что можно впихнуть в 4 см глубиной?

Hitgher,

4 см бетон плюс 2 см штукатурки под 60х204 пластиковый воздуховод

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

10.06.2021 в 07:26:59

KAS86, 4 см бетон плюс 2 см штукатурки под 60х204 пластиковый воздуховод. Плоский воздуховод хотят уложить в стену? На фига, если у вытяжки выхлоп круглый в большинстве диаметр 150 мм. Модель вытяжки можно?

0
Аватар пользователя
KAS86

Местный

Регистрация: 10.06.2021

Алматы

Сообщений: 6

10.06.2021 в 07:45:57

Hitgher, L’Essenza BL/A/90

Выбрали, но еще не выкупили. Теперь думаю заставить ремонтников закрыть это все цементом и перейти на вытяжку с угольным фильтром без необходимости вытяжной трубы.

0
Аватар пользователя
KAS86

Местный

Регистрация: 10.06.2021

Алматы

Сообщений: 6

10.06.2021 в 07:51:23

Hitgher написал: KAS86, Вертикально и арматуру не порезали. Спите спокойно. Только не понятно нафига глубиной 4 см под вытяжку. Что можно впихнуть в 4 см глубиной?

Hitgher,

Одну пруть всё таки задели диском чуть чуть. См. Фото

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

10.06.2021 в 07:53:13

KAS86, Обычная вытяжка с выхлопом 150 мм. Кидаете круглую пластик 150 мм над гк потолком и угол вниз, в месте монтажа вытяжки. Или ваши рукожопы не умеет в гипсокартон круглые отверстия делать?

0
Аватар пользователя
KAS86

Местный

Регистрация: 10.06.2021

Алматы

Сообщений: 6

10.06.2021 в 08:46:19

Hitgher написал: KAS86, Обычная вытяжка с выхлопом 150 мм. Кидаете круглую пластик 150 мм над гк потолком и угол вниз, в месте монтажа вытяжки. Или ваши рукожопы не умеет в гипсокартон круглые отверстия делать?

Hitgher,

Так и сделаем.

А то, что там одну пруть задели есть комментарии? И чем лучше замазать то, что они прошробили? Надо ли антикоррозийку применить на прутья?

0