Аватар пользователя
den1624

Местный

Регистрация: 15.06.2021

Москва

Сообщений: 1

15.06.2021 в 13:39:25

Добрый день. Вчера примерил уже на выложенную плитку полотенцесушитель и обнаружил беду Все на фото, вторая водорозетка встала без проблем,со второй вот такая беда.получится ли загерметизировать прокладкой несостыковку? Или ломать плитку и перепаивать отвод?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.06.2021 в 15:36:01

den1624, вряд ли работнички хоть как-то закрепили фитинг, кроме пены/штукатурки. Накрутите удлинитель сантиметров 15-20, попробуйте аккуратно выправить.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10337

15.06.2021 в 16:22:24

Я решал такую беду у себя. Напильником сточил водорозетку до вертикали (прилегания плоскостей) , поставил самую толстую силиконовую прокладку. Затянул гайку ровно до момента когда не капает (ибо она стоит с перекосом по прижимному буртику). По мере появления капелек чуть дотянул без фанатизма. За 10 лет один раз поменял прокладку. В моменты отключения воды (остывание) и при последующей подаче давления иногда вылезает несколько капелек. После прогрева все норм.

0