Коллеги, добрый день. Я ознакомился с правилами форума и с темами в разделе электрики и нигде не нашёл прямого запрета выкладывать схемы электрических щитов с просьбой оценить и посоветовать. Поэтому выношу на ваш суд мою схему щита в 4-х комнатной квартире с 2-мя санузлами.
Коментарии к схеме.
- Новостройка, ввод -- одна фаза 50А.
- Все УЗО и АВДТ с характеристикой А, ток утечки 30мА, отключающая способность 6кА.
- Автоматы характеристика С, с отключающей способностью 6кА.
- Реле РИО-3-63 для группы «Гулять» по видимому будет 2 штуки (хотя нарисовано одно) для распределения контактных групп по нагрузке.
- Выходы на нагрузку будут собраны на клеммах с заземлением на DIN рейку.
- Щит будет собран на АББшной раме под пластроны на 170-190 модулей.
Оцените, пожалуйста, насколько жизнеспособна такая схема и не допустил ли я каких нибудь грубых ошибок. Спасибо. С уважением, Денис